МАНУАЛЫ СОЧИНЯЮТСЯ ДЛЯ ДУРАКОВ И ЛЕНТЯЕВ.В ЛЮБОМ ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ КОНДИЦИОНЕР МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ РАВНОВЕСНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ОТ +15-ВОПРОС ТОЛЬКО МОЩНОСТИ (ЕСЛИ НЕТ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ) НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ,ЧТО КОНДИЦИОНЕР-ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА И УЖЕ ПОТОМ ВЕНТИЛЯТОР
хочу подвести черту-если в спиральнике сохранился уровень масла-вина производителя. а если масло унесло в систему-вина ваша,а не жадного заказчика-надо ставить все навороты и все предусматривать.
у меня как-то было-предыдущие *заправщики* добиваясь правильного давления на всасывании дали 4 нормы при засоре капиллярки. Нужно-контроль по манометру в первую очередь,но при этом примерно -еще раз-примерно вес должен соответствовать указанному на бирке.Хотя ,может и клапан...да и ток померьте в незаправленном состоянии