Требуется любая инфа связанная с контроллерами СИМЕНС
каким софтом програмируется если есть возможность то где его можно скачать
то что нашол я это прога D_MAP для написания програмы для его
но где ее взять так и ненашол (((
если кто занимался сименсами помогите
Подскажите марку прибора для измерения протока воды и этилен глюколя .
в системе чилер фнкойл .
Поделитесь опытом кто каким измеряет .где преобретали .стоимость его
нужна помощ
чилер при неправельном эксплуатации разморозили
реле протока неотработала замерзла вода и раздавила теплообменник
вода попала в систему
компресор и испоритель промыли жидким фреоном и высушили азотом.
есть подозрение что в испорителе осталось маслянистая влага
нужен совет если систему собрать и заправить фреоном и запустить ее-на фильтре что на всасе компресора стоит получится собрать остатки влаги?
там стоит фильтр с двух касетный.
мы промыли жидкарем и азотом дули и вакуумировали испоритель.но есть подозрение что там еще осталось маслянистая жидкость
машина большая и нет возможности распоят ее полностью
кто нить таким занимался когда нить?
У VRV поигралис клиенты на центральном пульте....и возгикла проблема
с месного пульта нельзя выключить внутрение блоки(включатся включаются.температуру можно изменить -а выключить болт )
с центрального только выключаются теперь
есть мануал на VRV
или советом помогите
плыз
Возник бок маленький точнее большой (
к работающему чилеру понадобилась присоеденить контролер -автоматику
при подсоединение его к чилеру DAIKIN EUW200 MAXY с драйкулером система понадобился код сервиснык к чилеру - чтоб вход активировать на удаленное включение чилера с контролера
в дакументации ненашли его
есть только код пользователя
нужен хелп !!!!!!!!!!!
нужны коды ошибок на генерала
канальник выдает EEEE
через минуту как подают питания
кандер работает норма
только вместо времени высвечивает постоянно EEEE
Здравствуйте .
Может кто сталкивался с такой проблемой .
стоит два EMERSON HPC FREE COOLING CHILLER соединенные по сети .
работаю по очереди - все нормально.
После выключения со снятием питания вывалилась ошибка на первом 169 на втором 168
Означает нет связи с блоком с 31 и 32
Ошибка не сбрасывается.
Вопрос к специалистам как можно сбросить ошибку ?