Есть прейскурант №26-05-204-01 от 1990 года, нового пока не видел. Там есть раздел 32, ТО
холодильных установок (в зависимости от производительности, до 200 кВт холода - 693,0 руб. в год х К - коэффициэнт перехода к ценам 2006г.,узнается в региональном центре ценообразования, свыше 400 кВт холода - 1005,0 х К. Также там есть ТО эжекционных доводчиков, можно подогнать под фанкойлы. Вообщем сумма выйдет нармальная.
По поводу охлаждения какао, есть еще какие соображения, охладить надо с +45 до +15, труба 5м., вариант или засунуть ее к камеру или в ванную с водой и охлаждать чиллером?
в цех упаковки сигарет хочут кондиционеры, а то сильно потеют и этикетки у них слипаются,
зимой все было нормально. Есть ли какие нормы по воздуху и влажности? А то технолог ничего вразумительного не сказал.
в том то и дело, что технолог ничего незнает и к оборудованию нету рекомендаций, так как оно собрано с миру по нитке. Данные такие: помещение площадью 237 м2, высота потолка 4м, стены из сенгвич панелей 120мм, оборудование потребляемиой мощностью 60кВт. Нужен кондиционер.
дело в том, что заказчик скуп и о ветиляции говорить не хочет, т.к. это потянет за собой подогрев воздуха и пр., зимой у него была влажность меньше и этикетки нормально сворачивались, сейчас пошли дожди, влажность повысилась и они хотят только кондиционирование для осушения, по их понятим это снимет проблему со склеиванием этикеток. Не случится ли что после осушки получится тот же эфект?
Надо холодильное оборудование для заморозки куринного фарша (температура в камере -35;
-40С, объемом на 5 тонн, начальноя темпер. +6С). Кто поставляет ХО отзовитесь, надо оборудование 45 - 50кВт холода, можно б/у. Итересует цена вопроса и сроки поставки?