А какой кондиционер (одно или трех-фазный)? Если одно-,то попробуйте поменять пусковой
конденсатор, при условии целых обмоток. Если трех-,то попробуйте толкнуть его в обратную
сторону (кратковременно).Заклиненый однофазный можно толкнуть повышеным напряжением или емкостью =2-3 от номинала.
SnowDimm пишет:
В моем случае внутренние блоки будут монтироваться еще не скоро, поэтоому концы труб при проверке будут запаяны
Трубки для подсоединения внутрянок лучше не просто запаять,а закольцевать(вставить одну в другую).
При монтаже RMX 140 столкнулись со следующим фактом: спаяли систему,надули азотом 25 атм.оставили на сутки. Проверили-все ОК.Отваккуумировали,запустили,а на всасе давление 6,5-7.Оказалось,что азот через вентиля попал в наружный блок. Скачали, отваккуумировали,заправили по весам,все стало нормально.Поэтому рекомендую проверять азотом отдельно от наружки.