Многоуважаемое сообщество! Подскажите пожалуйста где можно найти максимум информации по осушителям (промышленным и бытовым). Заранее благодарен, region
Уважаемое сообщество! Поделитесь своим опытом,пожалуйста, по поводу работы кондиционеров DeLonghi в условиях низких температур. Действительно ли присутсвует система NO FROST и так ли эффективен он для обогрева при -20С?
2 Vlas
Ув. господин Власов! У меня как и у уважаемого kord тоже имеется масса вопросов по LG. Если вас не затруднит будьте любезны свяжитесь пожалуйста со мной по e-mail: viktor@dcts.dn.ua.
Заранее благодарен, region
Столкнулись с проблемой выделения влаги (субстанция полностью похожа на воду) в системе кондиционера McQuay после полной заправки фреоном и нормальным запуском. Объективно: Канальник установлен и запущен в соответствии со всеми правилами. Агрегат проработал сутки после чего выдавило уплотнительную резинку нипеля на линии жидкости. После замены нипеля и небольшой дозаправки была проведена проверка на герметичность системы - все оказалось ОК, но компрессор не запустился (элекрич . параметры в норме). При стравливании фреона из системы был обнаружен выход масла вместе с влагой (приблизительно в пропорции 1:15-1:20). Был проверен фреон - сухой ( им работали и до и после этой заправки - всё в порядке). Если кто-то сталкивался с этой проблемой - подскажите что могло произойти (откуда взялась влага?) и как лучше осушить систему.