FLYER (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Подключение притока к канальнику» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
04-10-2002 00:33
Перейти
Уважаемый systimax!
Сигнал о работе можно получить непосредственно с вентилятора блока
через реле 220В (Ваше)паралельно включ., либо через датчик давления (то же Ваш)
Cообщений в теме: 1
Тема: «Скорость теплоносителя-2» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-10-2002 10:03
Перейти
Уважаемый Алексей! соглашаясь с коллегами еще несколько добавлений
Подводка к фанкойлу определяется фитингами на нем установленными
отвод от магистрали к фанкойлу принимайте 0,8-1,0 м/с
обвязка... шаровые краны -сервис- проклеить термоизоляцией, тройник,
кран сливной,
Клапаны ,необязательный элемент фанкойла , опция, 2или3- ходовые,
насос- можно использовать гидромодуль как опция к чиллеру ,хорошая
стыковка по автоматике, используется вода или этиленгликоль? учтите
коррекцию, не забудьте про дренаж.
В каждый фанкойл и отвод установите балансировочный кран.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Скорость теплоносителя-3» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
09-10-2002 20:36
Перейти
Уважаемый Алексей !
не логичнее обсуждать все в одной теме?..
Существует один путь обойтись без балансировки- то что у нас
называется система с попутным движением воды,а у "них" return revers,
требуется еще одна труба, группа однотипных фанкойлов обьединяется фрагментарно
или полностью.По поводу балансировки рекомендую ознакомиться с продукцией
фирм TECOFI, BROEN-Ballorex.
Выбор скоростей должен определятся Вами исходя из допустимых шумов ,условий прокладки,
приемлемых потерь давления (и даже имеющихся труб).Так на магистрали проложенной по
корридору 3-4м/с, на зональных отводах 2-2,5м/с, к конечным нагрузкам до 1,5м/с
если высокие требования к шумам рекомендую 0,8м/с, на пластике скорость можно немного
увеличить,на меди уменьшить.Опирайтесь на здравый смысл,а не на чужой проект.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Чем пробить двухметровую стену?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
12-10-2002 17:45
Перейти
Уважаемый stranger! цит:
"Сверху через перекрытие не спустишься - там эксплуатируемый торговый зал.
А если вдоль стен и аккуратно, (да двумя воздуховодами в разных местах)
может оно и получится ?
Создано:
15-10-2002 12:05
Перейти
Уважаемый AleXa!
Что касается пайки под азотом не вижу уважительных причин чтобы не делать этого.
Привожу перевод инструкции по Daikin (заключительная фаза), справа мои комментарии
1. Исполнить воздушную эвакуацию трубопровода и вакуумное испытание.
(Не может быть никакое увеличение давления в течение 1 минуты.) -"оставляйте на ночь"
2. Нарушить вакуум с минимумом 2 bar азота (N2).-"это минимум - норма 5-6 bar"
3. Проверить соединения на утечку. Примените мыльную пену к
Соединениям и осмотреть тщательно. После проверки, сотрите её
полностью.-" подмешав фреон используем течеискатель, особенно тщательно исследуем
места остающиеся в стенах"
4. Посредством заключительного испытания, проверьте, не имеется ли никакого уменьшения
Давления оставив установку под давлением 28 bar в течение 24 часов.-"В силу специфики
применяемых редукторов на баллонах 20 bar достаточно "
5. Выпустить азот.
6. Пробовать достигнуть совершенного вакуума
7. Открыть клапаны наружного блока. Позвольте хладагенту
заполнить трубы.-"Логичнее добавить расчетное кол-во фреона когда
система находиться под вакуумом"
ДЕВИЗ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖА ТАКИХ СИСТЕМ - ЧИСТОТА ВНУТРЕННИХ ОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ.
Проверенную систему сдают по акту Заказчику.
Cообщений в теме: 2
Тема: «"15 отверстий в перекрытии"» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
12-10-2002 17:26
Перейти
Ув..PAM!
А нельзя уменьшить количество внешних блоков заменить настенники канальниками
или ВРВ?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Запуск Clivet MCAN 21» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
20-10-2002 10:34
Перейти
Уважаемый fidget!
..Установили в оффисе как демонстрационный образец канальный кондиционер Clivet CN/MCAN 21...
Если Вы продвигаете Кливет то почему у Вас нет сервисной поддержки
от одной московской фирмы?.
21 типоразмер - стартовый ток 63А
- установившийся ток 12,8А
- сеть 220-240 (6%) т.е.206,8В- ?
- рабочая температура до -6С
Управление осуществляется микропроцессором,диагностика светодиодами.
CLIMDIN режим тепло 11 - 12 замкнуть
мероприятия :
1 проложить временный силовой кабель 2,5мм,включить на обычный автомат
16-25А.
2 отключить все нагрузки типа калорифера
3 пробовать включить
4 если запуститься замерить пусковой ток,рабочее напряжение,рабочий ток,
рабочее давление.
5 если не запуститься снять индикацию светодиодов.
дальше делать выводы.
Создано:
30-10-2002 12:36
Перейти
Ув.LordN!
-нажать кнопку set в течении 10с -режим параметризации-
выйти на Р5,Р6 установить новую величину - нажать кнопку set
Иногда неустановка параметра указывает на неполное подключение
элементов. Попробуйте запустить AUTOTEST путем нажатия -^-.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Экономайзер смесительной камеры» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
29-11-2002 23:46
Перейти
А у меня такой случай был...
Пригласили на обьект под Москвой - плохо работает кондиционер(канальный),
внутренний блок и внешний расположены на чердаке 5 этажного дома
чердак продувается с двух сторон ,сделано включение внешнего воздуха
ALUDEC203 , без нагревателя и вообще без ничего.Выяснили в режиме останова
эта система очень хорошо работает как естественная вытяжка и естественно
понижает располагаемое давление вентилятора в работе ,посмотрели воздуховод
в нем воды -время было холодное - не менее 2 ведер!меняли воздуховод на теплый
с заслонкой и подогревом ...
кстати экономайзер существует! - у крышных кондиционеров ЙОРК,
как он работает - контроллер сравнивает энтальпию внешнего и рециркуляционного
воздуха и вырабатывает оптимальное положение заслонок с целью получения максимально
возможной экономии расхода на охлаждение
Создано:
22-02-2003 22:58
Перейти
Уважаемые господа! Разрешите напомнить Вам область рабочих
температур в режиме охлаждения для кондиционеров с воздушным охлаждением
конденсатора.
1)от+19С до 43С! при нерегулирумом вентиляторе нар.блока.
2)от 0С до 43С при регулируемом вентиляторе.
Предвижу Ваши возражения так ведь работает же.
Может работать может не работать. Работает и ладно!
Сообщения пользователя 1 - 10 из 52