Уважаемый Michael! Сочуствую Вашей проблеме...
Спасибо за замечание ,однако указывая диапазон от 2 до 12 кВт и не
сообщая модели (производителя) Вы таким образом утверждаете,что
все на все меняется.Что касается блоков с 3-4-5 межблочным соединением,
то в принципе можно , но если команды и данные передаются по специальной
линии, (скажем Daikin или MHI) то могут возникнуть трудности,которые Вы
как опытный сервисник безусловно преодолеете.
Уважаемый systimax!
Сигнал о работе можно получить непосредственно с вентилятора блока
через реле 220В (Ваше)паралельно включ., либо через датчик давления (то же Ваш)
Уважаемый Алексей! соглашаясь с коллегами еще несколько добавлений
Подводка к фанкойлу определяется фитингами на нем установленными
отвод от магистрали к фанкойлу принимайте 0,8-1,0 м/с
обвязка... шаровые краны -сервис- проклеить термоизоляцией, тройник,
кран сливной,
Клапаны ,необязательный элемент фанкойла , опция, 2или3- ходовые,
насос- можно использовать гидромодуль как опция к чиллеру ,хорошая
стыковка по автоматике, используется вода или этиленгликоль? учтите
коррекцию, не забудьте про дренаж.
В каждый фанкойл и отвод установите балансировочный кран.
Уважаемый Алексей !
не логичнее обсуждать все в одной теме?..
Существует один путь обойтись без балансировки- то что у нас
называется система с попутным движением воды,а у "них" return revers,
требуется еще одна труба, группа однотипных фанкойлов обьединяется фрагментарно
или полностью.По поводу балансировки рекомендую ознакомиться с продукцией
фирм TECOFI, BROEN-Ballorex.
Выбор скоростей должен определятся Вами исходя из допустимых шумов ,условий прокладки,
приемлемых потерь давления (и даже имеющихся труб).Так на магистрали проложенной по
корридору 3-4м/с, на зональных отводах 2-2,5м/с, к конечным нагрузкам до 1,5м/с
если высокие требования к шумам рекомендую 0,8м/с, на пластике скорость можно немного
увеличить,на меди уменьшить.Опирайтесь на здравый смысл,а не на чужой проект.
Уважаемый stranger! цит:
"Сверху через перекрытие не спустишься - там эксплуатируемый торговый зал.
А если вдоль стен и аккуратно, (да двумя воздуховодами в разных местах)
может оно и получится ?
Уважаемый AleXa!
Что касается пайки под азотом не вижу уважительных причин чтобы не делать этого.
Привожу перевод инструкции по Daikin (заключительная фаза), справа мои комментарии
1. Исполнить воздушную эвакуацию трубопровода и вакуумное испытание.
(Не может быть никакое увеличение давления в течение 1 минуты.) -"оставляйте на ночь"
2. Нарушить вакуум с минимумом 2 bar азота (N2).-"это минимум - норма 5-6 bar"
3. Проверить соединения на утечку. Примените мыльную пену к
Соединениям и осмотреть тщательно. После проверки, сотрите её
полностью.-" подмешав фреон используем течеискатель, особенно тщательно исследуем
места остающиеся в стенах"
4. Посредством заключительного испытания, проверьте, не имеется ли никакого уменьшения
Давления оставив установку под давлением 28 bar в течение 24 часов.-"В силу специфики
применяемых редукторов на баллонах 20 bar достаточно "
5. Выпустить азот.
6. Пробовать достигнуть совершенного вакуума
7. Открыть клапаны наружного блока. Позвольте хладагенту
заполнить трубы.-"Логичнее добавить расчетное кол-во фреона когда
система находиться под вакуумом"
ДЕВИЗ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖА ТАКИХ СИСТЕМ - ЧИСТОТА ВНУТРЕННИХ ОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ.
Проверенную систему сдают по акту Заказчику.