Уважаемый stranger!
Чисто теоретически выскажу мнение что данный тип оборудования
весьма пригоден в условиях "ненужной " горячей воды образующейся в
результате каких-то технологических процессов/реакций.При этом ,
как я понимаю еще требуется проточная вода. Тогда это экономично
,при прямом нагреве -нужно смотреть.Такие штуки произво-дились(-дяться?)
в России? и очень многими иностранными фирмами однако детализированных
методов расчета с ясными и понятными практическими формулами мне пока
не встречалось...
По поводу атриумов смотрели АВОК №4 2001 стр.46?
Уважаемый ventserv!
Ваша идея воплощена в оборудовании YORK Roomtop RTC 6.7-27.0 KW
так что не совсем в точку попали,но как говорится, двигаетесь в правильном
напрвлении.
Уважаемые коллеги ! А нельзя это разместить на всеобщее обозрение????
2 stranger - обмерзание возможно вызвано:
а)повышенными ветровыми нагрузками - устанавливайте защитный экран,
б)неправильным (ненастроенным)алгоритмом оттайки -сделать более
ранним и более частым.
кстати с рекуператорами свои заморочки.
2 ventserv
поправка не RTC,а RTH.
Еще ближе к Вашей идее вентиляционный блок TEMPERATION который пытается
продавать компания ALDES до 850м3/ч, 3-5кВт.
Уважаемый ventserv!
Считаю что реализовывать идею можно только на оборудовании специально
для этого предназначеном или на внешблоке с Ц/Б вентилятором
Устанавливать же обычный внешблок от сплита в воздуховод
значит проводить эксперимент на Заказчике что недопустимо.
Уважаемый papusha!
насколько я знаю правоприемницей компании Landis & Gyr,стала компания
Landis & Staefa,под контролем SIEMENS.В Москве эту автоматику продает
ИНПРЕД ИНЖЕНИРИНГ.
Уважаемый bg-1!
1. KVKE200 -Systemair,ский,а CK200A- Ostberg,ский
2. KVKE200 - в прямоугольном шумоизолированном корпусе,CK200A-
круглый, более шумный
3. KVKE200 более напорный.(и более крутой :-))
получить в приточной устонавке 800м3/ч вряд ли удастся как в первом,
так и во втором случае, нужно выполнить расчет.
Выскажу несколько соображений.Роторный рекуператор может дать до 90%
эффективности.Факторы приводящие к этому:1 - скорость через
колесо (до1,5м/с) и 2 - превышение вытяжки над притоком до 30%.
Во иэбежание обмерзания в России входной воздух следует подогревать хотя бы
до -5С,далее происходит подьем за счет рекуперации до 18-19С,т.е.дельта в среднем
20С.Сколько за это придется заплатить если греть электричеством посчитайте сами.
- цифры внушают.А если это энтальпийный теплообменник (ERV) то ему цены нет...
чем и воспользовались господа из PM-LUFT :)
К DCC!
пример показывает зависимость коэффициента теплопередачи от внешних условий
К stranger!
из СНиП 2.0405-91
..8. Использование тепловых вторичных энергетических ресурсов
8.1. Отопление, вентиляцию и кондиционирование следует, как правило,
проектировать, используя тепловые вторичные энергетические ресурсы (ВЭР):
а) воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции и местных отсосов;
приходилось видеть предприятия с 20000-40000м3/ч без утилизации тепла.
Видимо по стране потери действительно гигантские.
...как Вы относитесь к норме 60м3/ч (на Западе довольствуются 20-40м3/ч)?
В США,насколько я знаю,каждый штат разрабатывает свои нормы (СНиПов) не пора ли
перейти и России на этот вариант?
К всем!
А в СНГ что на СНиП 20405-91 опираются?