Конденсатор - аппарат с воздушным охлаждением. Трубы - стальные оребренные, расположенные горизонтально, 4 ряда с шахм. расположением. Вентилятор расположен снизу.
Как правильно оценить влияние солнечной радиации на работу конденсатора и всей холодильной установки?
Позвольте вмешаться автору темы.
Подопытный конденсатор установлен на предприятии, причем он такой не один.
Это не кондиционер.
Длинна сего гиганта - 12 м. ширина 5 м. И все это богатство под прямыми солнечными лучами без всяких корпусов.
Может я обратился не совсем на тот форум, но все мы холодильщики и спецов здесь - хватает.
Я знаком с методикой расчетов холодильных камер, но здесь на мой взгляд есть несколько нюансов.
1. Скорость восходящего воздуха может значительно снижать влияние солн. радиации.
2, Оребренная поверхность (толщ. ребра = 0,3мм, шаг 2мм) наверняка обладает очень низкой отражательной способностью.
3, Материал - сталь с высокой теплопроводностью.
Есть идея использовать естественный водоем для отвода теплоты конденсации.
Отводить надо около 10 МВт тепла.
Не могу окончательно определиться с максимально возможной производительностью имеющегося пруда.
Площадь 150м х 75м.
Если орошать его площадь частично (120м х 60м) водой с температурой 50 С при температуре воздуха 35С и влажности 60% (по мокрому - 28 С) какой теплосъем реально возможен?
Скорость ветра, скажем, 2 м/с...
В литературе есть данные, что падение температуры воды в бассейне может быть около 2-4 С.
Как-то не верится...
По моим соображениям при таких условиях температура на выходе может быть около 35-38 С для моих условий.
Прав ли??
Будет ли ощутимо влиять солнечная радиация на производительность?
Спасибо!
Как Вы получили такой расход воздуха?
По-моему, если ветер 1м/с дует перпендикулярно длине бассейна (120м), то при высоте фонтана 3м получим 120*3*1=360 м3/с или 1 296 000 м3/час.
Кто и где ошибся в рассуждениях?? :)
Я исходил из коэффициента эффективности бассейнов 0.3-0.4
Теоретическая разность температур (подохлаждение воды в бассейне): tвх-tм=50-28=22С.
Действительная возможная: 22*0.4 = 8.8 С
Получаем воду на выходе - 50-8.8=41.2С
Посему распыляем воду в количестве: 10МВт/(8.8*4.19) = 271 кг/с.
Плотность орошения принял 0.1 кг/м2*с
Водо-аммиачная абсорбционная машина вроде как может работать на температуры порядка минус 10 С. Ходят слухи, что -60 С тоже реально.
Однако не могу найти производителей машин, работающих на "минус".