Для Vktr:
Сити Мульти обойдется дороже на 50% (индивидуальное управление, настенные блоки). Стоимость труб, переходников и разветвителей для обоих вариантов не учитывалась. Монтаж тоже.
To Robur: если вопрос действительно по МЕ, то тогда Сити Мульти, а не наоборот. Литературу в эл. виде можно получить в представительстве aircon@mitsubishi-electric.ru. Обучение либо у дистрибьюторов, либо у нас же.
To aircon: спасибо за поддержку.
To Sotnik: наверно Вы действительно хорошо знаете VRF, но у всех свои нюансы. Например, если Вы не сталкивались с управлением в Сити Мульти, вряд ли Вы сможете по нему провести обучение.
Уважаемые коллеги,
Требуются ли в России какие-либо согласования или сертификаты при установке агрегатов с высоким давлением? Меня этот вопрос интересует в связи с грядущим переходом на R410A, который имеет существенно большее давление конденсации. Например в Германии при давлении внутри компонентов агрегата свыше ?25? (точно не помню) атм возможно понадобится приемка объекта TUV´ом (они пока сами еще для себя этот вопрос до конца не прояснили). А у нас? Или вот еще есть ли нормативы использования труб? Например какой толщины должна быть стенка трубы диаметром 40мм при давлении свыше 25 атм?
Уважаемый Chronos,
Как может регулятор вентилятора поддерживать давление конденсации при температуре -30С, если этот регулятор выключает вентилятор совсем при температуре около -5С? Если не используется "теплый" домик или более сложная схема с байпасом мимо конденсатора, то тогда кондиционер работает просто "на честном слове", даже при наличии пресловутого регулятора вентилятора. Просто ресурс Дайкина и других достойных аппаратов позволяет гонять их в таком ненормативном режиме определенное время, пока они не сдохнут от недостаточного охлаждения компрессора. Если они у Вас работают несколько лет, это не значит, что все нормально. Ресурс полупромышленной техники составляет около 15 лет, поэтому на несколько лет подобной работы Вы, наверно, можете рассчитывать.
Если это торговый зал, то, наверно, монообъемный? То есть типа зала в гипермаркете. Тогда зачем мультизоналки? Нет смысла платить за плавную регулировку производительности каждого внутреннего блока. Если задача в том, чтобы равномерно подавать воздух, можно ставить обычные неинверторные наружные блоки по 60 кВт и вешать на них по 4 кассеты или любой другой тип.
Уважаемый Kord,
Вы слишком категоричны. Такие кондиционеры, причем не оконники и не на аммиаке бывают. ME выпускает кондиционеры, в которых используется нерастворимое масло с фреоном R410A. В частности, это инверторные модели Mr.Slim до 8кВт включительно. Для того, чтобы масло не попадало в систему, используется специальный отделитель масла. Цель: использовать эти машины для замены старых моделей на R22 без замены и промывки трассы.
Поскольку у МЕ на Сити Мульти используются не Y-образные, а Т-образные разветвители, МЕ допускает и даже рекомендует в целях экономии устанавливать неродные тройники. Правда мы советуем их покупать, а не паять самим.
Кстати, экономия в цене получается весьма существенная.
1. Панель "защиты от ветра" используется не вместо, а вместе с регулятором скорости вращения вентилятора. Она нужна для того, чтобы защитить конденсатор от обдува ветром после того, как вентилятор наружного блока уже отключился регулятором. "Возврат теплого воздуха" обратно в блок - некорректное объяснение.
2. Летом снимать эту панель действительно не нужно. Панель является заводской опцией МЕ, поэтому производитель несет гарантию того, что летом работа при наличии панели не будет нарушена.
3. Решетку можно купить "родную" или сделать самим по чертежам.