Duglas (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
22-12-2006 09:33
Перейти
За десять лет работы в моей практике был аналогичный случай. Что только с блоком не делали все равно обмерзал газовый порт причем не зависимо от температуры наружного воздуха. Причина была самая банальная. Монтажники передовили газовую трубу на выходе из вн. блока Samsung 24. Давление на всасе как раз и было 3,1- 3.3. Проверте на всякий случай.
С уажением duglas/
Создано:
04-10-2006 12:02
Перейти
help Уважаемые коллеги, приветствую Всех. Часто посещаю форум в качестве "посетителя". Есть много полезной инфы, за что всем спасибо.Заранее благодарю всех кто откликнется на мой вопрос. Проблема состоит в том, что мне необходимо эвакуировать из системы порядка 10 тон раствора этиленгликоля на период 5-6 месяцев. Срок не маленький поэтому корозия трубопроводов не избежна. Что можно предпринять что бы избежать корозии труб? Либо просто промыть систему перед заправкой этиленгликоля? Готов выслушать любые предложения.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Выбор вальцовок, начнем холивар?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
14-05-2009 14:42
Перейти
[QUOTE]Gena Bukin пишет:
Есть одно но, прикрепить к этому инструменту нормальные руки. +1
[QUOTE]Gena Bukin пишет:
Женя, согласен на 100%! Я и с хреновым инструментом сделаю, как надо. Начинали-то вообще не известно чем работать...[/QUOTE]
bravo
С уважением, Duglas.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Утопленик, кто скока берёт за ремонт» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
07-08-2009 14:01
Перейти
Цитата
exelente пишет:
Как договорсостаишь,так и будешь должен.

На личение Yorkа ушла неделя, замена испарителя, два балона азота, две заправки масла, два комплекта филтров (раскислителей). Деньги деньгами, но опыт не купиш. Его нужно нарабатывать. Если интересно, попробуй оживить. За утопленника никто гарантию требовать не будет.
С уважением Duglas.
Cообщений в теме: 1
Тема: «SH09ZW8 помогите с диагностикой, SH09ZW8 помогите с диагностикой» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
14-08-2007 09:13
Перейти
Типичная проблема с Samsung ом в г. Краснодаре.
1.Пониженное напряжение питающей цепи.
2.Ввысокая температура наружного воздуха. Давление в состоянии покоя порядка 15-16 бар.
Компрессор пытается запустится но не может, срабатывает теплуха.
Возможно у Вас такая же беда.
С уважением duglas.
Создано:
23-09-2008 17:35
Перейти
Уважаемый RusBuka. В Краснодаре на ул. Лузана была такаяже проблема. Перед крабом была впаяна сетка, причём на новом блоке она была забита какойто сранью. Проверте может у Вас такаяже проблема.
С уважением duglas.
Создано:
06-05-2009 09:49
Перейти
Уважаемый alkor2000, не надо замарачиватся. Есть прибор чередования фаз УПЧФ. Есть клема L1 L2 L3. Нормальный электрик порядок чередования фаз определит за две минуты.С вращением компресора у вас будет всё в порядке.
С уважением duglas.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Подскажите что случилось с заглушкой сервисного порта ?, Кондиционер митсубиши электрик» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-05-2009 08:47
Перейти
Уважаемые колеги, материал сервисных кранов и заглушек одинаков и тепловые расширения соответственно тоже. Во всём виновато усилие затяжки заглушки. Заберите у Drill завтрак.
С уважением duglas.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Непонятная работа сплита, И совершенно дикие давления» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
25-12-2006 16:42
Перейти
Цитата
jetcool пишет:
Хиханьки-хаханьки, а проверю.....

г. Новоросийск: местные экономные умельци перепаяли 15ти метровую трассу на восьмом метре на трубе 1/4, причем частично. Эфект тот же самый.
Г. Краснодар: труба 1/4 на седьмом метре 13ти меровой трассы кляп из скотча.На холод система пыталась работать ,а на тепло отказалась - скотч расплавился.
В обоих случаях пробку определял юычным стальным тросиком 1,2 мм. диметр и на коце припаяный шарик 2,5 мм.
Желаю удачи.
Создано:
14-08-2008 17:06
Перейти
Если это Алфа-лаваль,то возможно.
С уважением Duglas.