Ставили кассеты понравилось.
Сделано руками , аккуратно , добротно как-то даже при первом осмотре , из нутри .
С межблочником только у них неудобство , а так все OK
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Машинки интересные, но как озвучивалось уже перед употреблением желательно вскрыть и проверить качество сборки, протянуть итд.
Один минус давление слабовастенькое , при неправильном проектировании возникают проблемы с эксплуатацией. Да еще энергоемкость установок большая и тепловой насос не дает заявленного ни тепла ни холода.
Есть мысль надо все взвесить и если охлаждение не принципиально может взять установку с роторным рекуператором, проверено мин нет, а с кондиционированием решить по другому все одно у климата мощности не хватает и придется ставить доводчики.
с уважением.
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Вышла новая модифи кация ТРМ 133 под дин рейку на симку похожа здравый контроллер
соотношение цена качество . есть две модификации в оном варианте управляющий сигнал по току в другой по напряжению 0-10 вт.
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Могу сказать следующее , делали пару систем по схеме рекуператор с байпасом без всяких преднагревов , рекуператор пластинчитый перекресный так скажем склонен к обмерзанию .
В Екатеринбурге весь январь простоял -30 и ниже . По протоколу событий смотрел за весь период холодов рекуператор на оттайку вставал три раза .
как было сказано выше калорифер закладывайте с учетом разморозки , когда байпас открыт .
В самые морозы -42-45 треходовой был на 45% открыт вот и считайте кпд
Калорифер расчитан на работу без рекуператора на -35.
так что результат на лицо .
Да есть еще вариант при рекуператоре можно в морозы приток убавить а вытяжку оставить тогда эфективность рекуператора вобще сумашедшая правда баланс воздухообмена нарушен , ну так ни кто не узнает ведь зато система работает как часы .
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Да и еще в тему суть таже 24 этажка второй этаж стоматология .
Что делать проектировщики предлагают внутри шахты дымоудаления протянуть наш воздуховод вытяжки , по моему это не просто не реально сделать в конце концов просто очень дорого , есть ведь какойто вариант
Подскажите .
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Да это именно оно , для квартир посто супер , это вам не сборка там степень очистки ух как в операционной , тен металлокерамика и автоматика гуд . Лучшее решение для квартир .
Сборки для тех кто даже на собственном здоровье привык экономить .
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Научите как поступить в данной ситуации .
Есть производственное помещение приточка обеспечивает 12500 м3
установлены два калорифера суммарной мощностью190 кВт.
есть желание заказчика на лето запустить секцию охлаждения .
Так вот бюджет минимальный чиллер планируем взять в острове ,а вот на охладителе есть мнение нельзя-ли сэкономить и использовать существующие причем без каплеуловителя поддона .
Кто может помочь с расчетами или имел такой опыт ?
Если нельзя то какая причина , если можно подскажите решение .
Заранее спасибо.
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
господа ситуация смешна но хочу задать вопрос , только не отправляйте искать инфу по всем известным адресам .
На одном из объектов заказчику было предложено пойти следующим путем
В помещениях где необходимо индивидульное регулирование температуры поставить мультик , а во всех остольных помешениях ограничится приточкой с секцией охлаждения .
вчера пришол заказчик и говорит , что в одной из компаний ему предложили вариант оставить только охладитель в приточке , есть мол методы при помощи каких-то хитрых устройств раздачи воздуха в помещениях , с выносным пультом каждое , типа как у фанкойлов регулировать температуру в помещении индивидуально причем не меняя расходов .
Только одно на ум идет там в каждом устройстве раздачи тен должен стояти или еще как .
Существуют ли такие системы позволяющие на приточке с фрионовым охладителем добиться возможности индивидуального регулирования температуры в помещениях не меняя расходов ?
Может мы не тем заняты и типа дурим заказчиков впаривая им мультики а все проще и дещевле ?
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО .
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
ЕКсли не затруднит на личном опыте посоветуйте производителя ККБ для секции охлаждения .
Цена качество . ремонтнопригодность , возможность получения тех док в полной мере необходимой для дальнейшего обслуживания .
Какие мнения насчет островных аппаратов ?
Заранее спасибо всем кто проучавствовал .
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Всем кто заглянул и решил отозваться , наше вам с кисточкой .
Принесли сегодня проект на вентиляцию кондиционирование , здание где-то 15000 м2
Этажей так в семь . В проекте заложено
Вентиляция пять приточек , где-то через этаж где-то на каждом этаже , забор с фасада выброс в шахту все шахты сведены на тех-этаж там две улитки общая производительность где-то 45000 м3 .
Вопрос разумно а точнее возможно ли в наше время использование системы без утилизации тепла , нет ни рециркуляции не тем-более рекуперации.
Это пол беды кондиционирование , стоят пару чиллеров киловат так по 150 только холод , но на них сидят только фанкойлы а приточки без секций охлаждения .
Вот и вопрос по моему так не делают в принципе , бывает-ли такое решение что за счет доводчиков можно выдержать параметры во всем здании ?
Может я что-то не допонял может в этом скрывается прогрессивное решение , а мы три по кушу . :cranky
Какая оптимальная схема в вашем понимании технического решения вентиляции и кондиционирования такого помещения ?
Поделитесь мыслями .
Заранее благодарен всем.
Попробуйте найти черную кошку в темной комнате .Ищите компромис !!!
Сообщения пользователя
1 - 10 из 12
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все