lyszov (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
20-04-2004 23:16
Перейти
Читал я книгу "Ивика" "Современные системы вентиляции и кондиционирования", думаю, что слово "вентиляция" в названии явно лишнее. Намного более информативнее те же пособия к СНиП, современные российские СанПиН, а вообще информация собирается по крупицам. Надеюсь, на новом сайте Aircon будет раздел FAQ или "полезные ссылки"
Создано:
21-04-2004 22:31
Перейти
To Aircon
Ссылки на нормативную документацию и полезную информацию можно было бы группировать по типам производств, например, вентиляция автомоек и столовых будет вне конкуренции. Там же можно разместить вопросы, где найти эти сведения.
To DimaD
Если нужен справочник Идельчика по гидравлическим сопротивлениям на время, посмотрю, должен быть, пиши mailto:lyszov@dv-com.net, в пределах Украины переправить проблем не будет.
Создано:
16-09-2003 19:00
Перейти
Когда-то (в 1978...1983 гг.) была в "Изобретателе и рационализаторе" статья о распылении эфирного масла в гараже через приточную систему вентиляции, концентрация вредных веществ резко снижалась. Посмотрите, может быть, Жолондковский упомянул об этом в книге "Внимание - воздух", у Мошкова она выложена.
Cообщений в теме: 9
Тема: «Герметичные клапана» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
24-08-2005 19:47
Перейти
На системах вентиляции атомных станций нет абсолютно герметичной арматуры. Вполне достаточно арматуры 1-го класса герметичности по ГОСТ 9544-93 - вентиляционные герметичные клапаны FRIATEC (бывшая Т.Янсен), Германия, Ивано-Франковского арматурного завода, Украина. Разве что у химиков или военных есть арматура для токсичных веществ. Посмотрите еще у арматуростроителей
Cообщений в теме: 16
Тема: «Импортные вентиляторы Высокого давления для промышленных систем, Нужны нормальные по стоимости решения на давления 10000-16000 Па» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
15-11-2005 19:36
Перейти
Расход воздуха 40 000 м3/ч и давление 5 000 Па смогут обеспечить вентиляторы ВДНА-нж-15с, ранее их изготавливал "Дальэнергомаш" г. Хабаровск, сейчас надо поискать, "Экватор" г. Николаев освоил их производство, "Мовен" предлагал. Конечно, исполнение сугубо промышленное, шум соответствующий, мощность и габариты тоже.
Создано:
01-12-2005 21:16
Перейти
В энергетике - для охлаждения закрытых токопроводов (ВДН-17), рециркуляционных систем охлаждения (ВДНА-15, ВМА-15, ВДНА-нж-15с) и ремонтно-аварийных систем вентиляции (ВДНА-нж-17с) герметичной части реакторного отделения АЭС. Но ограничений по шуму для таких объектов нет.
Создано:
05-12-2005 19:07
Перейти
Согласен, что АЭП безбожно консервативная организация. их десятилетиями воспитывали закладывать в проекты то, что выпускает промышленность. Впрочем, когда по их же карточке-заявке разработали ВДНА-нж-15с, они умудрились не заметить, что для контроля уровня масла в ходовой части с допускаемым отклонением 2 мм применили датчики ПРУ-5М с дифференциалом 35 плюс-минус 15 мм. И врезали бобышки под ТСМ для контроля температуры подшипников в массивный корпус, был случай, когда подшипники уже расплавились, электродвигатель отключился защитой, а температура показывается еще в пределах нормы.
Об уровне шума: на фоне турбины и ГЦН шум вентиляторов практически незаметен, да и постоянного пребывания персонала там не требуется.
Создано:
24-06-2004 19:10
Перейти
Зайдите на http://docs.nexter.ru/index.php и в строке поиска наберите "жилые". Появятся СНиПы 89 и московские, продвинутые 96 года, скачаете и посмотрите расходы воздуха из туалета, ванной, кухни. Что до скорости, если будете измерять ее анемометром, снимите решетки или присобачьте к стене, так, чтобы решетка была внутри, участок воздуховода из любого материала.
Создано:
21-10-2004 20:01
Перейти
Посмотрите еще в http://www.veza.ru/help.htm
Создано:
12-01-2005 18:41
Перейти
Чтобы не сомневаться в результате измерения, склейте воздуховод из картона длиной 150-200 мм, установите так, чтобы решетка оказалась внутри воздуховода и плотно прижмите к стене. Анемометр плавно и равномерно водите по всему сечению другого конца воздуховода, время измерения должно быть не менее 1-2 минут.