metka пишет:
Поэтому отвечать нужно грамотно с доводами, теорией.
дык, а чего демагогию то разводить? покажите влагосодержание, начертите процессы в I-d диаграмме для зимнего и летнего режимов, ежели не совсем , поймёт.
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 °С; 0,5 ч/300 °С; 1,0 ч/300 °С; 2,0 ч/400 °С; 1,0 ч/600 °С; 1,5 ч/600 °С в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие вставки из негорючих материалов. Фактические пределы огнестойкости указанных вентиляторов следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53302;
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- ЕI 60 - для закрытых автостоянок;
- ЕI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- ЕI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- Е 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.
В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции;
Временно Живущий, неумело троллите. в первом посте ТС была указана изоляция. про ТЕПЛО там ничего не сказано. а то, что данная ТЕПЛОизоляция имеет сертификат по огнестойкости, ну уж извините, физика....
Замерзающая в бассейне вода отдает большое количество энергии
Конструкцию дома, в котором функцию центрального отопления будет выполнять... бассейн со льдом, запатентовал недавно житель подмосковного Долгопрудного.
Как сообщили “МК” в Роспатенте, автор разработки решил использовать энергию, выделяющуюся при замерзании воды. Причем его изобретение годится только для небольших коттеджей, в подвалах которых можно установить резервуар с водой, тепловой и водяной насосы, а также вентилятор. Замерзающая в бассейне вода отдает большое количество энергии. Забирая это тепло, насос направляет его по трубам в другие помещения. В процессе такой “перегонки” теплый воздух по возвращении в подвал успевает охладиться, к тому же “на выходе” он попадает в теплообменник, где и вовсе достигает температуры -5 градусов. Это нужно для того, чтобы снова понизить температуру воды в бассейне и превратить ее верхний слой в лед. Таким образом вода постоянно охлаждается и за счет этого непрерывно выделяет энергию. При этом окончательно замерзнуть ей не дает водяной насос, перегоняющий воду на дне бассейна.
[b]Maleyev72,[/b]
да я не про это (хотя спасибо за идею), я про статью, я уже весь мозг себе вынес, как технически осуществить то, что написано...единственное что пришло в голову, так это изменение плотности, при изменении агрегатного состояния,но блин как из этого тепло сделать..... только сли Клапейрона привязать.....
Сообщения пользователя
1 - 10 из 20
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец