PanasRuss пишет:
Kompas! Теплообмен по грунту будет хороший, колодец на участке (у соседей тоже) практический круглый год полон водой (1 метр ниже уровня земли). 30 Вт с метра трубы как пишут - норма. 400 метров - 12 кВт. Мне для отопления нужно 6 кВт (да и то это МАХ).
Что такое соленоиды о которых мне написали взамен трёхходового клапана. Дайте ссылку где прочитать что это за устройства, где искать, сколько стоят, как вживляются в медь?
По поводу Ваших рассуждений о газе и кондиционере-я уже размышлял. Газ делает температуру и так достаточной для "перетекания" температуры от большого к меньшему. Для создания ещё большей разности потенциалов, с целью увеличения скорости теплообмена и следовательно КПД, смысла нет (у газовых котлов и так КПД-96..98%). Выграете в КПД теплопередачи, проиграете в общем КПД процесса, т.к. компрессор теплового насоса нужно тоже "кормить".
Дайте совет, нужно ли азотировать трубки при пайке теплообменника. В инструкциях производителя об этом отдельно написано. 410 настолько химически активен к окислам меди?
Ещё просьба, если можно, где прочитать о капилярах, сомнения по поводу их ненужности в пластинчатом теплообменнике. Я рассуждаю, может пока по незнанию, капиляры это сечение. Сечение это расход. Расход это скорость. Может они регулируют наличие жидкой фазы, а следовательно давления, тогда они (капиляры) необходимы. Если капиляры это просто равномерная раздача жидкого фреона по плоскости теплообменника для увеличения его КПД, то без них можно обойтись в пластинчатом теплообменнике (несовершенство конструкции компенсирует большая скоротечность теплоотдачи).
И будет у вас летом в огороде вечная мерзлота , хорошего урожая
у меня у соседа на даче стоял подобный самострок,не знаю какойто кулибин ему поставил.Но расчетов он явно ни каких не делал.Так вот зимой у него намораживается глыба льда под домом, а за лето она не успевает оттаять.Дом весь развалился.Жалко ,что ко мне он обратился поздно.
Чтобы пружина золотника вернула золотник в исходное положение,нужно примерно( у разных производителей по разному )от 5-10 минут,соответственно должен быть отжат разгрузочный соленоид,соответственно время рестарта должно быть не менее 5-10 мин.
проверь настройки Р абс/ Р отн с прибором у тебя все в порядке.Читай инструкцию -только не в русском переводе ,дюже она корявая.
И не чего на зеркало пенять , а дальше сам знаешь.
совершенно правильно.Лучше вообще не доверять ,показателям ,которые кажет этот контроллер -в плане давлений, ибо он их пересчитывает исходя из температуры.
Kroudion пишет:
Проверить на утечку, особенно по вентилям. Если есть - устранить. Слить хладагент и тщательно свакумировать. Зарядить по весам штатное к-во хладагента.
скажите пожалуйста каким образом утечка хладагента влияет на величину давления нагнетания? :?:
Оба конденсатора одинаковы только о дин двух контурный ,а другой нет(судя по маркировочкам) на плане размещения и по колличеству вентиляторов.На один контур ХМ идет двухконтурный конденсатор (зачем?).В объвязке на нагнетании подъемы с двойными петлями(нахрена?).Два соленоида вообще загадка(в спецификации какой диаметр их указан?)Тогда хоть предположения можно какие- то сделать.Логика проектировщика не понятна по работе этих двух соленоидов .Лучше спросить у них- чего они преследовали ,оным путем.