Там нормальные люди и конкурс там достаточно честный.
С кондеями я не работаю ,а вот по хол.части -тендерам там все достаточно честно.Это только название громкое Кремль-9.Сделай всю документацию как написано в конкурсе (буква в букву),дай хорошую цену и контракт твой.
что вы имеете в виду под "ложной аварией".И "момент отключения" по какому прибору отключается.Пульт А-80 - это обыкновенная релейная схема ,только собрано компактно.Там глючить не чему и ломаться тоже.
Цитата
Alexic пишет:
Снимаешь кнопкой Пуск аварию и все в порядке
А как еще должно быть?
попробуйте потыркать фишки сзади у пульта ,может чего отошло,контакт фиговенький.
перепад температур(в фаренгейтах)- разница насыщения хладагента в конденсатор и испарителе,
(B CPIM) + C - для данной модели приблизительно равняется 6
это не зависит от модели .
Цитата
у неё есть специфический клапан HLUV.
Это байпасный клапан чтобы турбина при закрывании заслонок не сваливалась в помпаж.
Он должен быть открыт до момента когда заслонки откроются на 40-60%(в среднем для современных турбин,а вообще для каждой турбины эти значения разные),ссответственно потом закрывается.
Ваша машина работает в недопустимом режиме для турбины, помпаж может привети к очень печальным последствиям -разнесет турбину.
У вас не отрабатывает автоматика, либо где то датчик глючит или уставки корявые.
Да действительно их контроллеры называются- "неверь своим глазам".Берите термометр ,манометр и выясняйте какой из датчиков температуры врет.Как только вы приведете в порядок показания контроллера с реалиями - все долно быть ОК.Ну на крайняк можно поменять сам контроллер на другой или поставить отдельный блок для регулирования байпасного клапана.
предлагает заменить медные трубы фреонопровода на стальные, ссылаясь на объекты столицы нашей Родины. Кто сталкивался со стальными фреонопроводами, есть ли смысл замены.
смысл есть только брать надо импортные трубы (травленные) и фитинги такие же.Экономия 25-35 % варить аргоном.Тот же йорк так же применяет стальные трубы при монтаже да и многие кто на пром.холоде сидит.
Оборудование у вас хорошее и работать ваши испарительные конденсаторы будут очень хорошо в вашем климате.
Внимательно отнеситесь к пусконаладке системы и все будет норм.
Машинка довольно простенькая все у вас получиться.
Удачи.