Поставили вчера IDEA потолочный. Вакуум держал, вроде и давление в норме... тока газовый кран обмерзать начал помаленьку, ну думали еще не уравнял давление, плюс влажность-дождик моросил. Коротче на утро глыба льда на кране. Вскрыли наружный блок, Обмезшая вся сторона "всаса" от крана и до компрессора. Первым начинает обмерзать ресивер, потом появляется иний по всей трубе внутри блока и вокруг трубы у компрессора. Прщупали всю трубу- заломов нет. Звонили сервиснику-он говорит, типа проверьте или не обмерзает часть сот испарителя-мол, может быть часть трубок заглушена и фреон не успевает испарятся, потом про клапан-мол температуру трубок проверь-может недопереключает. Я ведь и сам "сервисник" по "Гнусмусу". Возможны ли такие проблемы из за того, что компрессор не создает нужное давление? (Косвенно, на это указывает то, что после сброса всего фреона, вакуумирования и заправки по весу, давление было ниже 3,5 Bar)
Может кто уже сталкивался с подобным? Клиент на горло наступает конкретно! Помогите! Фото прилагаю
Доброй ночи, Уважаемый Chogory, очень нужны коды ошибок на "Панас" (потолочник инвертор однофазный) кинте на мыло, если Вас это не сильно затруднит :oops:
Поставили вчера IDEA потолочный, вроде и давление в норме... тока газовый кран обмерзать начал помаленьку, ну думали еще не уравнял давление, плюс влажность-дождик моросил. Коротче на утро глыба льда на кране. Вскрыли наружный блок, Обмезшая вся сторона "всаса" от крана и до компрессора. Первым начинает замерзать ресивер, потом появляется иний по всей трубе внутри блока и вокруг трубы у компрессора. Прщупали всю трубу- заломов нет ... коротче-задача