В холодное время можно охлаждать помещение устаноавив приточно-вытяжную систему, так Вы и электроэнергию сэкономите и ресурс кондиционера побережоте :dollar
Такой-же казус обошелся лиш заменой термопредохранителя начала нарастать шуба и как следствие перестала работать нулевая камера, после замены повторно дефект не проявлялся . Холодилиник LG
Если двигатель 660/400 подключить треугльником подав при этом 380 В то дальнейшая его жизнь будет зависить от того к какой нагрузке он подключен Если нагрузка будет не велика то возможно ему и повезет, а при нормальной нагрузке на валу токи (для данного подключения) будут выше нормальных, а температура двигателя будет рости пока термичка не сработает.
А что касается расхода воздуха, так сопротивление сети можно и увеличить - шибером.
Суважением.
Давление в системе с инверторным компрессором зависит от его "разкручености" и если имела место утечка, то лучше все утилизировать и заправить по весам.
Если систему необходимо дозаправить ( ввиду удлиннения трассы) то по рекомендации производителя (естевственно по весам)
А если без весов то на максимальной мощности, меряя перегрев, давления, ток, при нормальных температурах в помещении и на улице(про фильтра я не говорю) можно заправить но только R-22.
Суважением.
Есть такой метод, надо подать напряжение 250 вольт постоянного тока. Только кратковтеменно это вызовет пульсирующее эл. магнитное поле. А если одновременно с прогревом то успех вероятнее. Если не поможет то резать.
С уважением.
Варистор горит если на его "ноги" подкинуть єдак вольт 300 (если предохранитель раньше не пыхнит) и проблема эта не электры а скорее "конфликт варистора с сетью" :D .
А по трансформаторам согласен, они горят чаще всех.