Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести в Москве.
Нужны две пробки на краны внешнего блока.
И съёмная панелька (она как часть корпуса) c левой стороны внутреннего блока, если смотреть на блок спереди, она закрывает колодку для подключения межблочки.
При включении кассетного кондиционера PL-2KJB на холод, буквально только раскручивается вентилятор внутреннего блока и происходит выключение.
Нужно проверить холодилку, а времени работы кондиционера не хватает.
Вопросы
Как обмануть автоматику, что бы она думала, что уровень конденсата в пределах нормы?
Какого типа датчик отвечает за отслеживание уровня конденсата?
Здравствуйте.
Снял ванночку. Открутил помпу и лючок выхода помпы к дренажу, но места что бы вытащить помпу не хватает, упирается в теплообменник.
Что не так сделал?
Блоку 2 года стоял в серверной в подвале, внешний в выемке (яме напротив помещения). Год назад были жалобы, приехали помыли, чуток дозаправили – всас 4,8 бар., было жарко. К сожалению, не записал перепад температур на внешнем блоке.
Сейчас – резко перестал холодить. Внешник в принципе чистый.
Диагностика показала, – нет фреона, и выгорели контакты из таблетки.
При о прессовке внешника, выяснялось, что герметичность нарушена в месте выводов контактов из компрессора. Самое не понятное в том, что ни где нет следов масла.
Какие могут быть причины выхода из строя компрессора?