Здравствуйте.
Возможно не КС а Кф. Знаю что отечественные, вроде какой то Домодедовский завод выпускал. Кто ни будь может про этого динозавра подробней рассказать или ссылочкой поделиться.
Здравствуйте.
На внешнем блоке написано ток при работе на холод 11,9.
При включении на холод при температуре на ул. 10-12 С.
Давление на всасе 3бар. Ток 10,9
Блок работает, потом включается пониженная скорость вентилятора внешнего блока , давление возрастает где то до 4бар, ток до 18ампер.
В этом режиме работает некоторое время, потом опять включается максимальная скорость.
Вопрос. В режиме пониженной скорости ток 18 ампер – это нормально?
Внутренний GENERAL ARG45RLB3.(канальник)
Подскажите характеристики датчиков 1й Который мерит температуру воздуха на входе (он как бы пластмассовый)
2 Температуру испарителя (он в металлическом корпусе). Какое у них должно быть сопротивление при определённой температуре.
Здравствуйте.
1. Не включается максимальная скорость вентилятора на внешнем блоке.
KV – проверил, исправно.
2. При какой температуре термобалона SF должна включатся минимальная или максимальная скорость вентиляторов внешнего блока?
3. Можно ли регулировать температуру переключения SF?
4. Как можно проверить SF?
Здравствуйте.
На плате внутреннего блока светодиод LED 1 мигает 15 раз. То есть цикл заключается - световое тире, потом 15 световых точек, световое тире. Мигает зараза быстро мог и ошибиться + - 1 раз.
Вопрос - что он показывает.
Какая скорость потока, метров в секунду должна быть на выходе из канальника, при разном скоростном режиме?