Судя по всему, залип геркон включения помпы, помпа не выключается даже при снятом магнитном поплавке.
У кого в Москве можно купить отдельно этот датчик?
Здравствуйте.
При включении в сеть раздаётся сигнал, и начинают одновременно мигать все индикаторы, при команде с пульта сигнал есть, но ничего не изменяется.
Здравствуйте.
Стоят на чердаке. Чердак зашит наглухо. Температура там 45 – 48С, при температуре на улице 25С.
Заказчик утверждает, что всё 2 года работало, только фреон дозаправляли.
Меня гложет сомнения, не слишком это высокая температура?
Включается компрессор и вентилятор, работает примерно минуты 3 и выключается.
Ток на 1 контакте колодки 3,9- 4А. Всас 2 бара. Думал, вырубается по низкому – дозаправил.
Ничего не изменилось, так - же 3 мин. и выключается.
Ток прыгает, как бут то перезаправ – стравил до 1 бара на всасе, Ничего не изменилось, так - же 3 мин. и выключается.
Для сравнения на второй голове ток на 1 контакте колодки 2,2 всас около 5 бар.
О чём говорят эти симптомы?
Мои предположения 1- ёмкость барахлит, 2 – компрессор помирает, 3- капилляра засорилась или залом – запай на трассе, ну и что мало вероятно мозги переклинило.
Здравствуйте.
Обмерзает всас 3,4 – 3,6 бар. Всё остальное в норме. Заправка по весам. Конденсатор чистый, вентилятор крутит как надо, есть с чем сравнить, рядом такой же весит. Фильтры то же, чистые. Встаёт по ошибки Е 0 . 41 02 – опускается до 0. Пульт видать не обучен с минусом показывать. Кондиционер встаёт по ошибки часа через полтора, тут ясно, компрессору жидкарь не нравится.
Встаёт вопрос, как проверить Electronic expansion valve.