VladimirFly пишет:
Привет всем.Интересно узнать мнение по поводу пылесосов мокрой очистки,многие не советуют типа гнет пластины теплообменника и загрязняет стены.
Alexey11 пишет:
Вдогонку вопрос: Азота у меня нет (пока). Есть углекислота в баллонах 10л. Провел лабораторную работу - спаял 3/8 под протоком углекислоты (после редуктора - от сварочника отцепил). Разрезал по бокам. Осмотрел - окалины нет. По поводу влаги: при нормативном вакуумировании я думаю, что влаги там не останется. Рассказывать мне, что влага вступит в реакцию с припоем - это про то, как азот в жидкой фазе польется...Собственно вопрос: В чем я неправ? почему этой техникой никто не пользуется? Я сомневаюсь, что я тут самый умный...
У меня был прикол.
Кондиционер, кучу раз дозаправляли. Это до меня.
Грят: «Нужно утечку найти». Я грю: «Ему сколько лет то?» Грят 3 – 4 годика. Я грю: «Ну, тык, давайте новый, а то, как новый и получится, видь скоро всё равно кончится». Нет, грят: « Статья не позволяет» На том и порешили.
Начинаю опрессовку, и вдруг шланги стали «каленными» и инеем покрылись.
И тут, до меня дошло……
У меня 10 л. баллон пустой. На нём было написано «Углекислый газ». Ну, я то знаю, что там азот, потому что в «СВАГЕ» заправлял. Решил в другом месте заправить, на Окружном, ну там не сразу, не при тебе, нужно оставлять. Оставил, всё как положено, квитанцию выдали, что типа азот 10литров. Сказали, только с начала позвоните. Всё, приехал забирать. Тащу баллон на плече и думаю: «Совсем захирел, ну тяжело блин, раньше (неделю назад с этим баллоном на 4 этаж, просто взлетал),…. :o но не смекнул во время. :oops:
Вообщем утечку нашёл, была на калаче внешника.
Ну, что самое интересное этот кондиционер до сих пор работает, а события происходили 4 года назад.
Я обратил бы внимание на шланги. Вернее на их прокладки, есть фторопластовые, а есть резиновые. Так вот фторопластовые по сравнению с резиновыми, можно сказать вечные.
В своё время покупал вместе с манометрами на 22, производитель Ревко.
На 410, к сожалению, так и не нашёл.
И ещё, шланги лучше по длинее, на много удобнее.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно в Москве купить кислород OXYGEN для пайки в небольших одноразовых баллонах. Что-то с налёту не получается найти, :oops: а нужно срочно, как говориться ещё вчера. :)
При первом запуске на холод.
Было такое впечатление, что блок спрыгнет с кронштейнов, как будто компрессор внутри блока скачет туда сюда, как шарик от пинг-понга и всё это можно сказать сопровождалось приличным грохотом. Проработав минут, пять остановился.
Я подумал, что компрессору кранты, но оказалось, что компрессор встал по температуре в помещении.
Запустил на тепло, всё нормально. Потом на холод тоже всё нормально.
Внешний блок до первого пуска находился на улице где-то полтора два часа, температура
0 - -1 градус.
В моей практике того не встречалось.
Какие по-Вашему причины могли вызвать такое поведение внешнего блока?
konsleon пишет:
Распродаю инструмент. Куплен - начало мая. в отличном состоянии. использовался умеренно, аккуратно. продаю по причине занятости на основной работе......