Подскажите, уважаемые господа, как избавиться от ложных срабатываний таймера на моделях Mitsubishi SRK-50 и SRK-52 ?
Кондиционеры установлены в необслуживаемых помещениях, температура - 21-25 град, влажность - 70 - 80%. Электропитание гарантированно бесперебойное. Запущены от пульта ДУ на постоянную работу (чтобы не выключались по таймеру), однако с периодичностью примерно 1-2 раза в месяц независимо от времени года и погоды данные модели самопроизвольно выключаются, при осмотре никаких признаков неисправности нет - только мигает индикатор "TIMER". Включаются от ДУ нормально, работают с месяц без проблем а потом - опять уходят в таймер...
Из 30 кондиционеров в в заведовании так ведут себя 4. (1 SRK-52 и 3 SRK-50). Остальные не чудят.
Относительно грязных фильтров в описании сказано только то, что это снижает эффективность работы, повышает шумность и потребление электроэнергии.
Ни слова о самовыключении. И еще нужно учесть, что эти кондиционеры установлены всегда в паре на расстоянии 0,5 - 1,5 м. друг от друга.
Соседние рядом с ними работают в точно таких же условиях и точно так же засоряются, однако не выключаются, как эти.
А еще в описании есть т.н. "Функции самодиагностики", где указано, что похожий режим индикации (горит RUN и моргает 5-кратно TIMER) свидетельствует
о неисправности наружного блока. Однако специалисты из сервисного центра осматривали блоки и никаких неисправностей не обнаружили. Тем более,
что после включения от ДУ блоки запускаются и работают, а индикация TIMER гаснет.
Может можно впаять какую-нибудь перемычку в схему, чтобы заблокировать таймер?
Подскажите, где разжиться схемой на эти модели?
Уточняю - на самом деле моделей больше. Это: 1 - SRK50A, 1 - SRK52HE, 1 - SRK40HD и 1 - SRK56A, просто я полагал, что 40, 50 и 56 ппрактически идентичны и объединил их. Если я не прав - простите мне мою поспешность. Эти обозначения написаны на наклейках внутренних блоков. Где прочитать обозначения типа : "SR K 50 1 H EN F - L" (как описано в мануале) я не знаю, т.к. их читал другой человек. Если это важно - я попробую уточнить, только поясните - в каком месте это прочитать.
По поводу включения от ДУ: там, где выставляестся время включения и выключения по таймеру - везде сосредоточенно давили на CANCEL, чтобы случайно не выставить таймер, полагая. что возможно где-то ранее этот таймер случайно активировали. Режимы. отображаемые на ДУ при включении таковы:
CONT - нет
HI POWER - нет
ECONO - нет
FAN SPEED - HI
TIMER - нет
температура - 21
MODE - *
AIR FLOW - в постоянном положении около 45 град.
По вопросу о самодиагностике: индикатор RUN горит постоянно, TIMER постоянно мигает 1 сек через 0,5 сек. Я не нашел в описаниях этого вырианта. На срабатывание таймера это непохоже, т.к. судя по описанию этот индикатор должен либо гореть, либо нет - в зависимости от состояния таймера. По-этому предположил, что это - глюк. Тем более, что приглашенные специалисты ничего толком объяснить не смогли, и предположили, что неисправна плата.
И еще вопрос - в технических ресурсах есть дока по SRK-C(SRK501CENF-L,SRK561CENF-L) и SRK-GZ(SRK502Z-L, SRK408HENF-L2,SRK501HENF–L,SRK561HENF–L). А как узнать, какая из них для моих моделей ?
И не могли бы Вы пояснить - что значит "теплая модель" и почему я не могу поставить SRK52HE в серверной. где постоянная температура и влажность ? Они не рассчитаны на постоянную работу или по другой причине ?
Спасибо за разъяснения.
Я не из Киева. Для Вас не будет затруднительно дать некоторые консультации по почте ?
Дело в том, что подрядная организация отказалась обслуживать свои кондиционеры, и поделать с этим я ничего не могу - политика верхнего руководства (а может - экономика :( ...). Договор на обслуживание заключен с другой фирмой, а она разводит руками. А за работоспособность кондиционеров в какой-то мере отвественен я.
Я еще раз внимательно, руководствуясь полученными сведениями, осмотрю все и отпишу Вам. Сможете уделить мне время ?
Вот еще фото - интересует назначение всех перемычек-джамперов. Трабл в том, что эта зараза врубается после выключения - включения ~220V на обдув в режим "AUTO-HI" даже в том случае если с пульта вообще был выключен.
Перемычка "REMOTE" помогла только исключить включение ранее выключенного кондиционера , но не помогла с авторестартом (т.е. - выставленный с пульта режим после "вкл-выкл ~220V" не восстанавливается).
Хочется почитать мануал на эту тему или хотя бы схему с назначением перемычек.