Всем с новым годом!
Опишу все варианты а вы сами выберите какой вариант Ваш!
1. вы покупаете 1 чиллер (max расход) смотрим 1 вариант включаете все фанкойлы и видим что они работают хорошо но вот как вышли на рабочий режим холодильная машина используется на 50%.
2. вариант берете 2 чиллер (средний расход) и включаем все фанкойлы смотрим отклонения расходы доступные на этом чиллере и выходит что он проходит (уже посчитал) и когда вышли на рабочий режим машина использует 75%
3. При включении всех фанкойлов в самый жаркий день вы рискуете что холодильная машина встанет по высокому давлению! (если интересно почему напишете на почту solonevich@inbox.ru и дам телефон и объясню почему он встанет по высокому!) но если вы знаете что токо 70% включаются то вопросов нет и вы ни чем не рискуете.
Что касается коэффициента есть 2 момента:
1. понимание скоко будут работать фанкойлов одновременно
2. сколько фанкойлов одновременно будут стартовать (потреблять холод) вот и все