Для чистки внутреннего блока используем компрессор и мовильницу. Мовильницу наполняем водой с моющим средством.
С вн. блока снимаем ванночку. Барабан не снимаем. Все хорошо отмывается (барабан, испаритель и пр.).
На стену крепим скотчем полиэтилен до пола и опускае край в ведро. Расход воды около 5 л.
Наружный блок моем Керхером.
24 сплит Самсунг. Давление по газу 8 бар, ток потребения 8А вместо 12А. Сплиту 3 года. Производительность кондиционера очень низкая. В чем причина? Компрессор или что другое?
На внутреннем блоке конд. LG S12LHP (LSNH1264DM1) не работает вентилятор. Возможно не исправен порт микропроцессора.
У меня есть аналогичные платы, но хотелось бы посмотреть принципиальную схему или хотя бы на таком же процессоре.
sawa12@mail.ru
Проверьте как сделан дренаж. На днях устранял анатогичную проблему. Монтажники вывели дренаж на крышу.Больше метра перепад по высоте. Помпа не осиливает и срабатывает датчик аварийного уровня конденсата.
Земляной контакт "вешать" на ноль нельзя. Проверьте в квартире возможно уже где-то "висит" ноль на земле. Выключите узо и прозвоните землю на ноль и фазу.
1.Сделать откачку фреона.
2.Отсоединить все провода.
3.Убрать теплоизоляцию с вальцовочного соединения.
4.Отсоединить медные трубы и дренаж.
5.Снять внутренний блок.
6.Защитить трубы от попадания влаги и мусора.
Установка блока на место в обратной последовательности, только вместо откачки фреона сделать вакуумирование трассы и запустить фреон.
Не забудьте почистить блок пока он снят.
Удачи!
Сообщения пользователя
1 - 10 из 20
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все