geonosis (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 2
Тема: «Проблемы с таймером у Mitsubishi, глюк, нужна помощь !» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
03-02-2006 01:16
Перейти
Уважаемый khext,
если Вас не затруднит, уточните полную маркировку кондиционера. Откровенно говоря SRK/SRC 50 HA (CA) - помню, SRK/SRC 56 HA (CA) - помню, но SRK 52 HE(?) - бытовая "теплая" модель, которая появилась только в прошлом году и ее не следует ставить в технологические помещения (серверные и пр.). Вероятно в такого рода помещениях они у Вас и стоят.

Также не понятна фраза:
Цитата
khext пишет:
Запущены от пульта ДУ на постоянную работу (чтобы не выключались по таймеру)

Не вижу связи. На пульте должна быть выставлена определенная температура, а не режим CONT (continious) - это тестовый режим.

Тем не менее, если Вам это поможет, могу предложить данные по моделям SRK/SRC 50(56) HA(CA) - это те функции самодиагностики о которых Вы пишите, только нужно смотреть далее:
....... тьфу, не могу - нельзя вставлять картинки из файлов :cry: .
Ну ладно, там есть три основных пункта:
1. Неисправный компрессор (что, вероятно, отпадает, т.к. он снова запускается)
2. Неисправный конденсатор (проверить защиту компрессора и конденсатор)
3. Недостаток хладагента (проверить правильность заправки хладагентом, а также возможно забита капиллярка).

Больше пока ничего не могу сказать. Поскольку Вы зарегистрировались, можете попробывать качнуть технические каталоги и сервис-мануалы из раздела "Технические ресурсы" Mitsubishi Heavy Ind. серия SRK.

С уважением,
geonosis
Cообщений в теме: 3
Тема: «Небольшая проблемка с Дайкином........, Как заставить работать?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
14-02-2007 16:01
Перейти
Ув. jetcool,
позволю поправку по discharge - нагнетание (англ.),
но никак не:
Цитата
Leha_old пишет:
Разморозка, оттайка


С уважением
   

 