Уважаемый khext,
если Вас не затруднит, уточните полную маркировку кондиционера. Откровенно говоря SRK/SRC 50 HA (CA) - помню, SRK/SRC 56 HA (CA) - помню, но SRK 52 HE(?) - бытовая "теплая" модель, которая появилась только в прошлом году и ее не следует ставить в технологические помещения (серверные и пр.). Вероятно в такого рода помещениях они у Вас и стоят.
Также не понятна фраза:
Цитата
khext пишет:
Запущены от пульта ДУ на постоянную работу (чтобы не выключались по таймеру)
Не вижу связи. На пульте должна быть выставлена определенная температура, а не режим CONT (continious) - это тестовый режим.
Тем не менее, если Вам это поможет, могу предложить данные по моделям SRK/SRC 50(56) HA(CA) - это те функции самодиагностики о которых Вы пишите, только нужно смотреть далее:
....... тьфу, не могу - нельзя вставлять картинки из файлов :cry: .
Ну ладно, там есть три основных пункта:
1. Неисправный компрессор (что, вероятно, отпадает, т.к. он снова запускается)
2. Неисправный конденсатор (проверить защиту компрессора и конденсатор)
3. Недостаток хладагента (проверить правильность заправки хладагентом, а также возможно забита капиллярка).
Больше пока ничего не могу сказать. Поскольку Вы зарегистрировались, можете попробывать качнуть технические каталоги и сервис-мануалы из раздела "Технические ресурсы" Mitsubishi Heavy Ind. серия SRK.