lexaf (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
11-03-2003 11:14
Перейти
Господа кондиционерщики! Прошу помочь в проблеме.
Сплит-система установлена в кафе. Внутренний блок висит на стене в обеденном зале, в котором разрешено курить. За год работы внутренний блок сильно пропитался всеми запахами кафе, в том числе и табачным дымом.
Весь этот запах, как вы понимаете, подаётся в зал при включении кондиционера.
Внутренний блок неоднократмо чистили: фильтры мыли чуть ли не 2 раза в неделю, Раз в 3 месяца снимали крышку и мыли испаритель с использованием моющих средств (правда только поверхностно, где доставала щётка).
Но по-прежднему запах не исчез.
Подскажите, что делать в таком случае, или какую-нибудь методику чистки!
Создано:
04-04-2003 13:46
Перейти
Я заправляю может и не совсем правильно, но зато всегда в газовой фазе, следующим образом.
Подсоединяю сервисному штуцеру газовой магистрали заправочный цилиндр посредством манометра с вентилями и шлангами (манометр такой же , как на рисунках в инструкции по установке). Потом вакуумирую, чтобы в шлангах не осталось воздуха. Сервисные 3-х ходовые вентили должны быть закрыты оба. Если в трубках уже был фреон, то шланг от конди до манометра продуваю фреоном, немного приоткрыв соответствующий вентиль манометра, а только потом вакуумирую шланги.
Затем открываю газовый вентиль полностью, а жидкостной на 2 оборота (на манометре открываю вентиль, чтобы получилось соединение конди-заправочный цилиндр) и включаю конди на холод. Когда компресор заработает давление в газовой трубке упадет ниже, чем в цилиндре.
Фреон в цилиндре начинает кипеть и переходит в конди. Если кпит плохо, то прикрываю жидкостной кран, но только так, чтобы давление не упало ниже 1 ( а то при вакууме возникает искрение). Цилиндр можно и подогреть, у меня всё заправлялось и без подогрева (правда я ещё не пробовал заправлять зимой). Потом открывается жидкостной кран до конца. Вот и всё.
Жду замечания от суперпрофессионалов.
Создано:
26-05-2003 20:22
Перейти
После нескольких заправок в заправочном цилиндре появилось масло. Какое и откуда?.. Только догадки. Может кто-нибудь объяснить феномен? И чем его можно промыть, а так же чем этого делать не следует. Да, ремомтирует кто-нибудь заправочные цилиндры, а то у меня один разгерметизировался.
С уважением Lexaf.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Треснула гайка на FUJI (и не один раз), Треснула гайка на FUJI» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
19-09-2005 12:29
Перейти
Сталкивался ли кто с такой проблемой. Дело в следующем, установили кондиционер ФУЙИ уже не помню какой модели ,но это не важно потому что потом были и другие случаи (где-то 3кЩ), было все нормально.Отработал он(и) без проблем где-то год. Вдруг клиент звонит, что кондиционер перестал холодить. Причина: треснула гайка на газовой трубе (причем всегда труба была 1/2, на других диаметрах я с такой проблемой не сталкивался) и в результате фреон ушел. Заменили гайку, заправили фреон-все опять заработало и уже работает больше года.Гайка (новая) была только не от ФУЙИ а от ЛГ. Потом было еще два таких же случая, причем именно с ФУЙИ и именно с гайкой 1/2.Гайли лопались как на внешнем (2 случая), так и на внутреннем (1 раз) блоках. С коддиционерами других фирм у меня вообще не было случаев, чтобы треснула гайка. Что это? Дефект гайки?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Daikin RK35JV1NB8, ///////////. Была такая темка., Olmer79 отзовись» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
27-09-2005 12:49
Перейти
Когда-то Olmer79 писал на форуме:
"Интересует транзисторная сборка 6DI15S-050D-04 от Fuji Electric в количестве 6 или боле штук. Не завалялось ли у кого на полке? Или посоветуйте, где в Москве купить можно.

Кстати, могу подсказать причину вылета их на блоках, поставляемых Daichi вместе с низкотемпературным комплектом РДД. Банальна до безобразия - в межсезонье вентилятор работает медленно, а радиатор сборки греется как обычно. Вот и дохнут от перегрева."

У меня тот же случай.Только вот эту заметочку поздно прочитал. Daichi вместе с низкотемпературным комплектом РДД.Видно микросхема грелась довольно сильно и долго, т.к. поплавилась пласмасса вокруг радиатора.Никаких следов там К.З. , никаких сгоревших дорожек, варисторы и те целы (сначало думал что напряжение скакнуло ).
Достаточно ли в этом случае только замены 6DI15S-050D-04 или там горит ещё что-нибудь (исходя из вашего опыта)? И нашли ли вы такую МС в Москве?
Создано:
26-02-2006 09:44
Перейти
Я никогда не имел дело с натяжными потолками, а тут возникла необходимость поставить анемостат в натяжной потолок. Причем дом ещё на стадии строительства, и какой именно этот потолок будет никто не знает. Говорят только , что будет именно натяжной. Подскажите, что нужно, чтобы поставить анемостат в натяжной потолок до его натяжки и как если уже натянули?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Электрика в LG» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
19-07-2006 21:06
Перейти
Как раз на прошлой неделе была такая проблема. Клиент купил где-то сплит LG , а продавец ему проводочка то не дал. Было очень жарко и клиент умолял хоть как-то смонтировать. Просто подключили вентилятор наружника параллельно компрессору(поставили перемычку) и все заработало. Правда получилась холодная модель . Но клиент и тому доволен.
Создано:
19-07-2006 20:42
Перейти
Уважаемые господа,помогите пожалуйста , а то я уже зациклился.
Дело в следующем.У нас было несколько установок сплитов Ballu BSC 18H, ...-24H,...-30H у разных клиентов , в разное время ( и в прошлом году ) и разными бригадами (у нас их 4).
Во всех случаях установки именно Ballu и именно такой мощности обмерзает газовая труба.
Длина трассы от 2 до 4 метров, температура в помещении 25 цельсия , на улице - 28 , фреон 22-й, давление - бывало разное ( у разных клиентов )от 3.8 до 4.7. Пробовали доливать фреон, пробовали сливать ( по чуть до 200 граммов), также сливали весь и заправляли по шильдику, а газовая трубка все равно мерзнет. Кондиционер новый только что из коробки т.е. чистый. Потребляемый ток - как на шильдике. Вакуумировали хорошо. В некоторых случаях обмерзал внутренний блок. На сплитах других брэндов таких проблем не было.
С этими Ballu я перестал понимать работу кондиционера. Объясните пожалуйста , где тут подвох. Если кондиционер на 22 - м фреоне и давление на всасе 4.2 - 4.4 , то температура кипения должна быть явно больше нуля ( где - то около 5 цельсия), а тепмература газа и того выше (перегрев). Почему же мерзнет гайка на внешнем блоке. Или здесь какой - нибудь другой случай. Короче, я наверное зациклился , наставьте меня на путь истинный, пожалуйста.
Да, и что со всем этим делать.
Прошу не обижаться , если буду отвечать не сразу. Сезон , понимаете ли.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Расценки на бурение» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
25-07-2006 16:31
Перейти
Ну ничего себе!!! Это получается за дырку в кирпичной стенке толщиной 1 м = 800 целковых.
Да я бы в былые времена давно миллионером бы стал. Иногда для одного кондиционера нужно было пройти 3 капитальные стены (когда внешний блок нельзя на фасад). Вы ничего не путаете? За 1 сантиметр 8 рублей ?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Осушить трассу после ремонта, Внешний был снят, трубы замотаны изолентой» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
29-05-2007 11:57
Перейти
Кондиционер проработал 4 года без проблем. Потом была утечка вследствии того, что перетёрлись до дырки капилярки друг о друга.Компрессор заклинило.Внешний блок был демонтирован и отправлен в ремонт.Ремонтировался пол года.Всё это время трубки с гайками торчали на улице замотанные изолентой.Трубы 1/2, 3/4.Наверняка за это время какая-то нибудь влага в них прососочилась. Посоветуйте, чтолучше сделать. Демонтировать старую трассу(15 м) и сделать новую-клиент не согласится платить. Если поставить фильтры-осушители-то какие (R22) и уберут ли они влагу из остатков масла в трубах. Посоветуйте как быть.