maslenitsa (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «Systemair» в форуме: Pro & Contra
Создано:
14-10-2007 00:11
Перейти
Хочу высказаться по поводу такого известного производителя как Systemair.
Ранее я писал о своей проблеме:
вот тут:
Честно говоря, когда я выбирал ПВВ, я понимал возможные проблемы с таким непростым устройством как рекуператор и руководствовался опытом производителя и его именем.
Итак, что мы имеем в результате:
Сначала агрегат тек. То есть натурально так протекал, между двойных стенок накопилось несколько литров воды и я был вынужден просверлить отверстие для слива прямо в корпусе.
Нет, это не засор штатного слива. А все дело в том, что стенка между входным воздухом и выбрасываемым была практически не теплоизолирована и влага конденсировалась не только в теплообменнике, но и на этой стенке. Вода, естественно, сливалась мимо поддона.
Я почесал в затылке. Позвонил дилеру. Почитал литературу. Посмотрел, как сделано у других. Нашел несколько конструктивных ошибок. Теплоизолировал стенку, попутно написав в представительство Systemair и позвонив им. Ответ удивил: "у шведов таких проблем нет, но ваш случай второй в России, мы будем заниматься этим вопросом". Я послал им все фотографии, свои мысли и тп. В результате получил ответ через месяц: "производитель рекомендует сделать то же, что и сделали вы". Это притом, что полностью избавится от конденсата в "неправильных" местах все равно не удалось, там есть конструктивные сложности.
Ладно, решим. Наклеил еще один слой изоляции, прошелся герметиком, кое-где подточил конструкцию чтобы и «лишняя» вода попадала в поддон.

После чего пришла зима. И я столкнулся с обмерзанием. Точнее не так: обмерзают все пластинчатые рекуператоры, но этот ящик с процессорным мозгом не всегда опознает обмерзание и не включает оттайку (см ссылку). Несколько раз он обмораживался до полного непрохождения воздуха.
Я все это сфотографировал, снял графики температур и тп и отправил в представительство.
Попутно изучил все об обмерзании рекуператоров, методах его обнаружения и оттайки. Оказалось, что Systemair использует странный способ опознования обмерзания по падению выбрасываемой т-ры ниже минус 2 градусов. Но простите, когда рекуператор обмерзает, КПД теплообменника падает и т-ра на выходе только растет! В то время как другие производители используют для этих цели датчики перепада давления, оптические и тп.. Я протестировал датчик. Действительно, при минус 2 он включал оттайку. Но при реальном обмерзании т-ра была значительно выше.

Переписка и перезванивание с представительством длилась более полугода. Кончилось тем, что они меня послали в сервисцентр дилера, пообещав выслать ему документацию и рекомендации.
Дилер сообщил, что ничего они ему не присылали. Я приложил усилия к непосредственному соединению сервисцентра дилера и представительства, в результате systemair сообщил, что "инструкции по монтажу и эксплуатации вполне достаточно для решения проблем. Никакой другой документации предоставлено не будет".
Дилер мне сообщил, что вообще то это нормально, типа systemair боится пиратства и скорее поменяет свою продукцию «в сборе», чем предоставит хоть какие либо инструкции, и что это не первый и не последний случай.
Собственно приближается зима и у меня остается два варианта решения проблемы: либо поставить нормальные датчики и внешний контроллер, отключив штатный мозг и признать победу Systemair, либо сдать агрегат обратно.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Нужна подробная документация на VX-400E Systemair, Нужна подробная документация на VX-400E Systemair» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
21-09-2006 13:44
Перейти
Инструкции по монтажу и обслуживанию ужу есть.
Интересует конкретная информация по блоку управления - назначение свитчей и джамперов, а так же какой температуре соответствуют "уровни" регулировки на панеле управления CE (очень странно, что это нигде не описанно).
Создано:
24-02-2007 11:56
Перейти
Имеем: жилое помещение (квартира), 100м, приточно вытжной агрегат от systemair VX-400E с пластинчатым рекуператором.

т-ра в помещении 22-24, влажность 25-35 процентов, стабильно.

Ну во первых при т-ре окружающего воздуха от +5 до -5 образуется конденсат не только в теплообменнике, но и отсеке вытяжного вентилятора, в результате он стекает не в поддон, а наружу. (При т-ре ниже -5 образуется сразу иней, который при потеплении тает и так же выливается наружу). По этому вопросу представительство systemair подтвердило наличие проблемы, но при этом они заметили, что "у шведов таких проблем нет, только в россии", я же пока вижу явные недостатки конструкции и утеплил перегородку между входным и выходным отсеками, результат улучился, но не на 100 процентов, но по крайней мере терпимо.

А во-вторых, что самое главное, совершенно непонятна логика раборы при обмерзании. На днях было -22, теплообменник оброс инеем так, что торчало во все стороны, а он оттайку так и не включил, хотя во всех мануалах сказано, что он супертеном на вытяжке отогревает обмерзание. При этом обороты вытяжного вентилятора он увеличил, хотя при наличии наверное всего 5% живых каналов, все равно не справлялся.

Как решать эту проблему?

P.S. На выходе теплообменника, на вытяжном воздухе, стоит термодатчик, и при т-ре примерно ниже 5 градусов на нем включается оттайка. Но насколько я понимаю, обмерзание пластин не будет приводить к понижению т-ры, скорее наоборот -КПД падает, отработанный воздух становится теплее. Или я не прав?
Создано:
17-10-2006 12:23
Перейти
Господа, имеется приточная вентиляция на квартиру, производительность 400м3/час. Необходимо дополнить ее канальным увлажнителем. Пересмотрел все имеющиеся каталоги - у всех на порядок больше, чем надо.
Посоветуйте, что поставить.
   

 