Vadikus (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
29-12-2005 12:59
Перейти
Уважаемые знатоки Honeywell помогите кто чем может.
Суть вопроса.
Смонтировано больше десятка систем.
Установленное оборудование : контроллер Micronir 200 R7426C2002 ; привод трёхходового
клапана ML7420A3071 ; датчик температуры Pt 1000 ; приточная установка с водяным кало-
рифером 11120 м3/час.
Контроллер не держит заданную температуру. Привод клапана всё время гуляет от 0 до 100 %,
не делая промежуточных остановок.
Пример: заданно 20 град. показания колеблются от 12 до 27 . Если делаем уставку 16 град., то
из за большого хода клапана срабатывает термостат по замерзанию.
Также не можем активировать прогрев теплообменника (Процедура запуска при t ниже -6 град.) При запуске опять же срабатывает термостат.
Наша конфигурация:
Р01-21 C01-DIR
Р02-16 C02-DIR
Р03-20 C03-DIR
Р04-0 C04
Р05-0 C05-0
Р06-off C06-1
Р07-10 C07-on
Р08-1 C11-0
Р09-10 C12-0
Р10-5 C13-0
Р11-6 C14-0
Р12-3 C15-0
Р13-off C23-0
Р14-0
Р15-0
Р16-2
Р17-0
Р18-0
Р19-0
Р20-off

Просим помочь в решении данной проблемы.

Создано:
30-12-2005 09:23
Перейти
Цитата
human пишет:
Но уверен почти на 100%, что не в нем дело


Дело как раз в нём. Сигнал то выдаёт контроллер, а привод клапана работает по сигналу
который отображается на дисплее контроллера. Другое дело что наталкивает контроллер на
такую работу.


И находимся мы к сожалению не в Москве. Поэтому можем расчитывать лишь на заочную помощь.


Хотелось бы узнать хоть какие нибудь версии относительно нашей конфигурации.


Создано:
01-11-2009 12:59
Перейти
Добрый день!
Прошу откликнуться кто сталкивался с такими задачами:
Есть технологический теплообменник для охлаждения жидкости, его параметры: Расход воды 9т./час, Tпод. - 10град, Tобрат - 20град.
Необходимо подобрать оптимальную систему охлаждения(чиллер) для обеспечения круглогодичной работы тех. процесса.

Подобрал чиллер мощностью 110кВт внутренней установки с водяным охлаждением конденсатора+гидромодуль+драйкулер.

Расход воды у чиллера 20т/час, при дельте 5 град, чтобы обеспечить требуемый расход в 9т/час поставил промежуточный теплообменник.

Вопрос1: Можно ли при данной схеме получить Фрикулинг? чтобы зимой избезать затрат на эл-во, и как это сделать?

Вопрос2: Каких производителей посоветуете для обеспечения длительной и безотказной работы оборудования (при грамотном монтаже естесственно)?
Создано:
01-11-2009 13:52
Перейти
Цитата
LordN пишет:
можно


Где можно почерпнуть информацию по данному вопросу?
Создано:
02-11-2009 10:11
Перейти
Цитата
LordN пишет:



Цитата

human пишет:
в том числе и ПНР и квалификация инженера производящего все работы по вводу оборудования это все потом будет. и оно не имеет смысла если проектант ...


И все таки что по поводу производителей?
Создано:
05-11-2009 00:04
Перейти
Цитата
human пишет:
Тут вопрос цены. Хотите дороже Carrier, Trane, York, Daikin, Hitachi
Дешевле - Lennox, KTK, RHOSS, McQuai.


А с Clint кто-нибудь имел дело? Стоит их вообще рассматривать?
Создано:
18-11-2009 21:54
Перейти
Цитата
ВКб пишет:
Уважаемый Vadikus, ваша задача - типовая для нашего предприятия. У нас есть 2 системы подобного типа и обе, к сожалению, проблемные как раз из-за чиллеров. В одной стоит Airmec с глючным ТРВ, недавно окончательно крякнувшим. В другой - Остров в выносным теплообменником, тоже глючит постоянно. В скорости собираемся устанавливать еще одну аналогичную систему. С фрикулингом связываться не хотим, т.к. дополнительный наворот точно не улучшит надёжность, а для технологии это важнее экономии. Тем более, что мощность у вас небольшая. Из всех чиллеров, которые у нас есть, лучшие - Eurochiller. Из 6 чиллеров за 2 года ни одного отказа. Буду очень благодарен, если расскажете об окончательном варианте.


Отказались от воды с гликолем. Будем считать чиллеры с выносными конденсаторами. Одно что смущает это нужен ли промежуточный теплообменник, или можно поставить аккумулирующий бак большей емкости, тонны на 2? Я не думаю что можно списывать Airmec из-за глюканутого ТРВ. вроде как надежная техника.
Создано:
18-11-2009 22:00
Перейти
Цитата
Shurik07 пишет:
Поскольку холодилка с драйкулером, то скорее всего в контуре конденсатора гликоль. В контуре испарителя по словам автора - вода. Можно убрать один теплообменник, но если охлаждаемая жидкость пищевая, то есть вероятность попадания в нее гликоля.


Все верно, гликоль не должен попасть в продукт. Поэтому в контуре на технологию вода.

Может кто подскажет как избавиться от промежуточного теплообменника, тк. накладно получается+к нему еще своя насосная группа. А для чиллера такой мощности расход 9т/час уже ниже предельно минимального значения(13т вроде).
Создано:
19-11-2009 08:54
Перейти
Цитата
paninaa пишет:
Цитата Vadikus пишет:
Может кто подскажет как избавиться от промежуточного теплообменника
А не сложно ли нарисовать и выложить схемку?



Схемку см. выше, только без фрикулинга и вместо градирни конденсатор.
Создано:
19-11-2009 08:59
Перейти
Цитата
human пишет:
Я бы не рекомендовал схему с выносным конденсатором... Оно конечно экономичнее водяного... Но зимой жить будете на объекте, из-за миграции хладагента. Вам реашть


Я про тоже говорю заказчику, что зимой градирня будет лучше, но уперся, говорит мол у меня же вон там уже работает без проблем. И отказываться от объекта не хочется. Можно конечно ресивер поставить побольше, подогревы, но это только до -20С и гарантий никаких...