Уважаемые знатоки Honeywell помогите кто чем может.
Суть вопроса.
Смонтировано больше десятка систем.
Установленное оборудование : контроллер Micronir 200 R7426C2002 ; привод трёхходового
клапана ML7420A3071 ; датчик температуры Pt 1000 ; приточная установка с водяным кало-
рифером 11120 м3/час.
Контроллер не держит заданную температуру. Привод клапана всё время гуляет от 0 до 100 %,
не делая промежуточных остановок.
Пример: заданно 20 град. показания колеблются от 12 до 27 . Если делаем уставку 16 град., то
из за большого хода клапана срабатывает термостат по замерзанию.
Также не можем активировать прогрев теплообменника (Процедура запуска при t ниже -6 град.) При запуске опять же срабатывает термостат.
Наша конфигурация:
Р01-21 C01-DIR
Р02-16 C02-DIR
Р03-20 C03-DIR
Р04-0 C04
Р05-0 C05-0
Р06-off C06-1
Р07-10 C07-on
Р08-1 C11-0
Р09-10 C12-0
Р10-5 C13-0
Р11-6 C14-0
Р12-3 C15-0
Р13-off C23-0
Р14-0
Р15-0
Р16-2
Р17-0
Р18-0
Р19-0
Р20-off
human пишет:
Но уверен почти на 100%, что не в нем дело
Дело как раз в нём. Сигнал то выдаёт контроллер, а привод клапана работает по сигналу
который отображается на дисплее контроллера. Другое дело что наталкивает контроллер на
такую работу.
И находимся мы к сожалению не в Москве. Поэтому можем расчитывать лишь на заочную помощь.
Хотелось бы узнать хоть какие нибудь версии относительно нашей конфигурации.
Добрый день!
Прошу откликнуться кто сталкивался с такими задачами:
Есть технологический теплообменник для охлаждения жидкости, его параметры: Расход воды 9т./час, Tпод. - 10град, Tобрат - 20град.
Необходимо подобрать оптимальную систему охлаждения(чиллер) для обеспечения круглогодичной работы тех. процесса.
Подобрал чиллер мощностью 110кВт внутренней установки с водяным охлаждением конденсатора+гидромодуль+драйкулер.
Расход воды у чиллера 20т/час, при дельте 5 град, чтобы обеспечить требуемый расход в 9т/час поставил промежуточный теплообменник.
Вопрос1: Можно ли при данной схеме получить Фрикулинг? чтобы зимой избезать затрат на эл-во, и как это сделать?
Вопрос2: Каких производителей посоветуете для обеспечения длительной и безотказной работы оборудования (при грамотном монтаже естесственно)?
human пишет:
в том числе и ПНР и квалификация инженера производящего все работы по вводу оборудования это все потом будет. и оно не имеет смысла если проектант ...
ВКб пишет:
Уважаемый Vadikus, ваша задача - типовая для нашего предприятия. У нас есть 2 системы подобного типа и обе, к сожалению, проблемные как раз из-за чиллеров. В одной стоит Airmec с глючным ТРВ, недавно окончательно крякнувшим. В другой - Остров в выносным теплообменником, тоже глючит постоянно. В скорости собираемся устанавливать еще одну аналогичную систему. С фрикулингом связываться не хотим, т.к. дополнительный наворот точно не улучшит надёжность, а для технологии это важнее экономии. Тем более, что мощность у вас небольшая. Из всех чиллеров, которые у нас есть, лучшие - Eurochiller. Из 6 чиллеров за 2 года ни одного отказа. Буду очень благодарен, если расскажете об окончательном варианте.
Отказались от воды с гликолем. Будем считать чиллеры с выносными конденсаторами. Одно что смущает это нужен ли промежуточный теплообменник, или можно поставить аккумулирующий бак большей емкости, тонны на 2? Я не думаю что можно списывать Airmec из-за глюканутого ТРВ. вроде как надежная техника.
Shurik07 пишет:
Поскольку холодилка с драйкулером, то скорее всего в контуре конденсатора гликоль. В контуре испарителя по словам автора - вода. Можно убрать один теплообменник, но если охлаждаемая жидкость пищевая, то есть вероятность попадания в нее гликоля.
Все верно, гликоль не должен попасть в продукт. Поэтому в контуре на технологию вода.
Может кто подскажет как избавиться от промежуточного теплообменника, тк. накладно получается+к нему еще своя насосная группа. А для чиллера такой мощности расход 9т/час уже ниже предельно минимального значения(13т вроде).
human пишет:
Я бы не рекомендовал схему с выносным конденсатором... Оно конечно экономичнее водяного... Но зимой жить будете на объекте, из-за миграции хладагента. Вам реашть
Я про тоже говорю заказчику, что зимой градирня будет лучше, но уперся, говорит мол у меня же вон там уже работает без проблем. И отказываться от объекта не хочется. Можно конечно ресивер поставить побольше, подогревы, но это только до -20С и гарантий никаких...