Altez (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 46
Тема: «Покритикуйте расчеты, расчет обработки воздуха с рекуператором и рециркуляцией» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
27-11-2008 18:24
Перейти
Доброго времени суток!
Уважаемое сообщество, взгляните на расчеты и оцените насколько они похожи на правду.
Регион Новосибирск

Схема установки с рециркуляцией и рекуператором с промежуточным теплоносителем прилагается.
Общий воздухообмен 13000 м3/ч
Суть задачи - имеем влажное производство, требуется утилизировать тепло и обеспечить воздухообмен.

Вытяжной воздух с параметрами tв=28С и отн.вл. 90% (точка 1) проходит через вытяжную часть рекуператора, где охлаждается до 23С И с параметрами 23Си 100% (точка 2) 9000м3/ч этого воздуха смешивается с наружным воздухом в количестве 4000 м3/ч с параметрами -39С и 30%
В результате чего получаем точку смеси - tсм.=12,7 и отн.вл. 100% (точка 3)
Далее воздух нагревается в приточной части рекуператора (процесс 3-4) и с параметрами 17,1С и 75% (точка4) подается на калорифер, где догревается до требуемой температуры 20С и с параметрами tпр.=20С и отн.вл. 63% подается в помещение.

Меня волнуют вопрос, правильно ли построена точка смеси. расчеты делал по диаграмме в экселе. Как это делается вручную к стыду своему подзабыл pray И если все верно в теории, то что будет происходить в камере смешения на практике?

ps Посчитан только зимний режим, с летом потом буду разбираться.
Создано:
27-11-2008 18:25
Перейти
извиняюсь за качество, не пропускает фалы в нормальном размере (

Схема установки
Создано:
28-11-2008 06:29
Перейти
LordN спасибо, буду вспоминать теорию.

Kroudion, т.е. id-диаграмма в экселе в этом случае считает неправильно? Поясню, это не вручную построены лучи, а программка так выдала, я только забил точки и объемы смешиваемого воздуха. (рекуператор на схеме показан - сразу после фильтров, как на притоке, так и на вытяжке)

LITERA_R. данные по вытяжному воздуху 28С и 90% получены от Заказчика. Мне тоже они совсем не нравятся.
Да и схема установки тоже от них, я только попытался рассчитать, что же будет происхлдить при этом.
Возможно еть смысл все переделать в корне? То бишь принять за исходные только 28с и 90% на вытяжке, объемы воздуха и то что в результате на притоке хотят получить 20-22 С и 60-65%
Каой способ обработки воздуха в этом случае более оправдан?
Создано:
28-11-2008 06:38
Перейти
пробую выложить диаграммку с моим расчетом и схемку
http://aircon.ru/private/files.php?id...=1&state=a
Создано:
28-11-2008 15:14
Перейти
Цитата
ventmaster2005 пишет:
почему у вас влажность наружного воздуха 30 %, она должна быть где-то 70-90% ?

ну я тоже клиенту на это намекал, но они почему-то заявили 30% :sor подставлял в расчеты 90% - влияет незначительно на расчет в целом.

Цитата
ventmaster2005 пишет:
Пересчитал аналитическим способом, получается температура смеси 12.8
Это получается после выпадение влаги, т.е. будет туман. Относительная влажность в точке смеси 100%

по расчетам в экселе - 12,7С то бишь имеет право на жизнь? Вот туамн меня немного пугает... т.е. в камере смешения необходим поддон и отвод конденсата, верно?

Цитата
ventmaster2005 пишет:
А что это за производство?

колбасный цех, водой там колбасу не то охлаждают... не то еще чего-то, насчет присутствия при этом людей уточню.

Цитата
Kroudion пишет:
Подозрительно в расчёте вот что: вытяжной воздух теряет в утилизаторе 15 кДж с каждого своего кг, в то время как приточный приобретает всего 5.2 кДж на каждый свой кг.
Altez, уточните массовые расходы в каждой точке.

Эффективность утилизатора по расчетам программы производителя 39%
Если 15 умножим на 0,39 получим 5,82... в принципе близко к 5,2. Может в этом ответ?
Создано:
01-12-2008 08:10
Перейти
Господа, мне кажется пора обратно за парту... как говорится даром проподаватели время со мною тратили wall

А скажите мне честно, кто-нибудь реально заморачивается такими расчетами на практике???
Создано:
02-12-2008 07:45
Перейти
Господа, я конечно преклоняюсь перед столь глубокими теоритическими выкладками, но... хотелось бы ближе к практике.

Что для себя уяснил в итоге:
- рекуператор не особенно там и нужен
- в камере смешения необходим поддон для конденсата и отвод оного


И самый главный вопрос: могу ли я честно глядя в глаза клиенту дать эти выкладки? Насколько понял мои расчеты близки к реалности, не так-ли?



Боюсь спросить, что будет происходить в камере смешения, если точка смеси окажется в зоне отрицательных температур? Возможно ли вообще такое допускать?



И как правильно построить лучи процесса при расчете, скажем, роторного рекуператора?
Создано:
02-12-2008 14:17
Перейти
да, по калориферу запас пометил себе, про подогрев заслонок тоже.

Цитата
LITERA_R пишет:
Ротор здесь применять как сказал Некто Чоблин лучше не надо

нет, что вы! не в этом случае конечно, в других, где условия нормальные. В этом конечно же получится глыба льда и даже не факт что вращающаяся :)

За приглашение спасибо, но мне далековато к вам на занятия ездить из Новосибирска :))
В принципе довольствуюсь расчетами роторов в программе производителей при подборе установок, но поскольку в диаграмме не заложены эти процессы автоматически, строю вручную задавая начало и конец процесса, но так можно и откровенную глупость понастроить вот и хочу понять как оно хотя бы примерно должно быть. С остальными процессами все понятно и программка их строит, да и из головы еще не все выветрилось ;))...надеюсь
Создано:
06-12-2008 15:45
Перейти
да, господа, респект вам огромнейший! bravo нельзя мозгам давать простаивать, на досуге буду вдумчиво разбирать написанное!

с этими манагерами да заказчиками совсем отупеть недолго... у них же одни ценники на уме :( Сколько будет стоить приточно-вытяжная с рекуператором на 10 тыщ кубов, с охлаждением, да еще с поддержанием влажности? ответ давай срочно... эххх... а ты бац им расчеты страниц на 5.. коротенько так :))
Cообщений в теме: 43
Тема: «Фреоновый охладитель, для КРУГЛЫХ каналов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
05-12-2008 12:40
Перейти
Цитата
ventmaster2005 пишет:
А нужно ли ставить в таком случае воздухоохладитель? Лучше посчитать теплопритоки от приточного воздуха и увеличить мощности кондиционеров.


имхо лучшего не придумать.

Надеюсь, вы ведь не рассматриваете это испаритель на притоке как альтернативу сплитам?