1 мигание: неисправность одного из терморезисторов
2 мигания: неисправность терморезистора, но здесь уже в наружке
3м: кондёр работает на обогрев и на охлаждение, чуш конечно, но так написано...
4м: выключена система защиты компресора
5м: ошибка обмена данными мжду блоками
6м: ток потребления исполнительных устройств был завышен( кратковремено)
7м: ток потребления наружки был выше нормы
8м: неисправность двигателя вентилятора ( где не сказано)
9м: 4-х ходовик не исправен
10м: терморезистор на компрессоре не исправен
На какую конкретно модель не сказано. всё както обобщили,
Господа, может вопрос не в тему, звиняйте : так вот, масло тёмное но пока воняет не сильно, тест показал очень слабый положительный результат, отсоединяю от внешника жидкосную трубу, вместо него подсоединяю манометр, в жидкой фазе лью в него фриона, при этом включаю кондёр на тепло. Естественно всё масло, но со всей гарью и грязью вымывает на ружу, далее льём новое масло, сушим систему, вакумируем, запровляем. Вопрос. приемлим ли такой способ без замены компрессора
Уважаемые, вот такой случай: приезжаю к клиенту на гар ремонт, компрессор хоть и работает но не качает, вскрываю на всякий случай клемную крышку на компрессоре, и наблюдаю: рабочая и общая клемы поплавлены, а пусковая сгорела вся в пепел (а ведь он както ещё работал :sor ) так вот, помогите с возможными причинами, учитывая такие факты, как :возможное падение напряжение (в доме нормой считается 205V), земли нет, внешник стоит на солнечной стороне (даже когда кондёр не работал, температура корпуса колебалась в районе 75 по цельсию) остальное вроде в норме, утечек нет, масло относительно светлое запах гари не наблюдается (ну здесь можно поспорить, у меня насморк :D ) . А ещё клиент требует назад свои деньги, и моральную компенсацию 5 т.р.
Была аналогичная ситуация на 18 самсе, на комрессоре отсутствовала теплушка, судя по маслу был перегрев, провода поплавило вместе с "выводами", масла было по всей наружке
Простите, что не в тему, очень хочется поделиться впечатлениями. Звонит чел, мой с ним разговор: -Женя здрасьти, у меня не работает сплит.
Я. как, поточнее, он не работает.
Он. то холодит то не холодит.
Я. пультом пользоваться умеете (возможно быстро набирает заданную t)
Он. да....
ну и в таком духе, сбор информации для анализа.
Я. когда и кто ставил
Он. я ставил сегодня утром....
сделав вывод с его слов, что кондёр пока работает нормально (проблема повидимому с установленой температурой, слишком высокую задали) пытаюсь ему обьяснить
Он. я всё понимаю, не дурак, но всё таки, почему когда отключается компрессор, сплит перестаёт выдавать холодный воздух....
...я медленно выпадаю в осадок
Уважаемый Хотинг, с ваших слов можно сделать много выводов и все эти выводы трудно разъяснить вам на пальцах, поэтому прислушайтесь к советам специалистов, удачи
Прозвони компрессор, если всё нормально-смотри в конденсатор, несколько раз видел на самсах реально заниженую ёмкость, неплохо бы иметь под рукой "кривой стартер". Да, и насчёт 220, этому конечно есть научное обьяснение, но видел сам, как 220 при работающей 24 опускалось до 190, помогает тока стабилизатор напряжения
Господа помогите, со сплитом этой фирмы столкнулся впервые. Такая проблема, заправленый по весам сплит, работает около 7-10 минут, после чего внешний блок полностью отключается, внутренний продолжает работать, при этом зелёный светодиод горит постоянно. Жёлтый (таймер) мигает пять раз, пауза и опять пать раз...... В режиме тепла вроде всё нормально....
если нет на пульте значка "солнышко" то пульт от холодовой модели SC05ZZ8, а если есть но кондей не реагирует никак, то имеет смысл перекодировать мозги 005024-170360