Добрый день всем!
Может кто пробовал на практике поставить на маленькую сборную приточку на улицу заборную (обратную) решетку с фильтром Твитопласт вместо фильтра...
Плюсы:
1. доступ для чистки фильтрующей вставки легче
2. одним элементом заменяем два
3. пластик, нет корозии
Минусы:
1. боюсь что померзнет зимой
ЧТО СКАЖЕТЕ???
Нужна какая-то хитрость:
суть такая - есть хамам (парилка) приблизительно 3*1,5*2,5 (потолок купольный) - в потолке естественно строители сделали отверстие, которое выходит на холодный чердак - через отверстие надо сделать вытяжку на улицу (в фронтон кирпичный). На данный момент перерыл все и вся, коапанов герметических нет, да и если бы были то все равно понимиаю что потекут трубы....при выключенной вентиляции.
Интуитивно понимаю что надо дренажнгый отвод, наклон трубы, поставить клапан с приводом (не знаю как быть с отсутствием герметичных) на границе ПАРИЛКА/ЧЕРДАК и ЧЕРДАК/УЛИЦА, все замотать толстым слоем минваты, может какую нить паро/гидроизоляцию использовать - но все равно понимаю что что-то не так!!!!
Может какието рац предложения есть????
Думал даже сделать на вытяжке бай-пас, чтоб небыло застоя - парилка работает, вытяжка тянет с чердака, парилку на проветривание, клапаном перекидуем в парилку.......????
КТО что предложит???
Добрый день!
Есть идея использовать холодную воду для охлаждения приточного воздуха в летний период.
Имеем - центральный водогон у заказчика, потребление воды в среднем 30-50 куб в сутки, температура воды 11 градусов, давление в системе около 3 атмосфер (все со слов зака). Количество приточного воздуха около 2500-3000 куб.м. с температурой 32 градуса. Воздухоохладитель врезается в водогон, понимаю что после него сильно падает давление.
Практические советы дайте пожалуйста.
Летом 2011 ставил много ТЦЛ, качество очень нехороше..на все мои притензии - поставщик говорил что мол все ок, просто мне не повезло, жалобы только от меня ( то лопасти поломанные, у процентов 80-90 бвла недозаправка видимая при запуске, пластмасса - херовенькая ну и т.д), когда я в том году обратился к поставщику с гарантийным случаем, который думал что не смогу устранить - мне ответили - да...почти всю прартию проданную в сезон 2011 года считают недоделанной, брачной и отказались от неё ТЦЛ совсем.
Так что думайте. хотя я уверен...что бабло победит зло - покрайней мере в небольших городишках, как мой.
Ситуация:
приехали...пустой кондиционер (с частично выкрученным нипелем, при этом забитый чем-то типа МЁД на 100%)...моем кислотами испаритель, кондесатор, фильтра и крыльчатки --- читсит ОГОГО...проверили..питание выдается....компрессор идет в работу....ставим на вакуум....2,5 часа...долго, но трасса метров 17,,,20....вакуум стоит около часа...даем газ..надо 5 кг+50гр*12м=600 гр. т.е около 5,6 кг....на 2,5 кг начинает свистеть.....две лопнувших трещины на выходе из компрессора...визуально неопределимв и держат вакуум (проверяли повторно - для собственного успокоения души) - запаяли. правда без азота...остыло...вакуум опять...опять 1 час на вакууме...дали газу...запускаем....
ТЕПЕРь сасмое интересное...кондиционер расчитан на серверную около 45 кВт по тепловыделения (очень тяжелая и горячая автоматика), но теплоотдачи пока нет..так как все обрудование в шкафаф не включено...на пульту холод на 17 гр...компрессор включается,и....замерзает всасывающий трубопровод после газового крана по ходу фреона (на холод)..при давлении около 3,2 бара компрессор выключается ..в серверной......ЗИМА..17 гр.....
Суть в том..что каанльник вынесен за помещение...отключаем воздуховод подачи и забора воздуха...давление стоит на отметке 3,8 бара, что соответствует температуре кипения -2С.
Теперь замеры температур магистрали (проводились не спец холодильным термометром, а проводным ...от сиолвых клещей..есть такая опция) - температура жидкости на вход в конденсатор по трубке +55гр, температура на выходе из кондесатора по трубке +32гр...температура на вход в испаритель +25гр, на выходе около гайки +5гр....на газовой трубе коло крана наружного блока +9гр....на кране -2гр......................и все мерзнет.
Все параметры противоречивы....давление нагнетания померять нет возможности.......
ОДНА МЫСЛЬ...или нет тепловой нагрузки..что как-то не нравиться по температурам...или кран дроселирует смесь после испарителя!!
Прошу СОВЕТА!!! :sor
я сверлил простым дешевым спиральным сверлом по дереву http://www.remstroi.biz/sverlo3.jpg с граненым хвостовиком (диаметр 25 мм) по дереву и малым перфоратором со сменным патроном - 4-6 отверстий, на малых оборотах, после 10-20 отверстий - подтачивал сверло напильником....самое главное в этом было не давить на перф, а наоборот..удерживать его немного, чтоб наконечник сверла не затягивал сильно!!!
Добрый всем день!
Вот собственно вопрос, можно ли сразу (по ходу воздуха) после канального круглого нагревателя (диаметр 315мм ,15кВт) ставить глушитель? Глушак ВЕНТС СР315. Не будет ли из-за высокой температуры вытягивать из глушака запахи и т.д.
Добрый день!
Считаем вентиляцию ям, и вот возник вопрос, из чего и как лучше сделать участок воздуховода, который будет проходить в земле (магистральный воздуховод от приточек и вытяжет идет по стене, и опуски, которые должны уйти в землю на глубину -0,8м и зайти в яму).
Оцинковка я так понимаю долго не протянет, есть мысль из кнализационных труб сделать. Но опять вопрос - изоляция труб, какую лучше применить?
Воздуховод хочу проложить с уклоном в яму, дабы конденсат не застаивался, а при появлении вытекал в яму.
Посоветуйте, пожалуйста.