LordN уже отметил, что есть формула, которая говорит о том, что с каждым годом увеличивается теплоприток с 1 кв.метра процессорной техники. Она даже выражена математически ( не помню фамилию автора, по-моему Мор) и по-моему квадратичная, т.е. увеличение идет квадратично мощности.
А проблему с количеством воздрухраспределительных панелей в полу попытался решить Hiross с воздухраспределителями тем, что сделал панели потолочные (охлаждаемые, фреоновые). Если новость устарела, прошу извинить. Не был на форуме года 2 :)
Мне проектировщик сообщила о том что с 2008г запрещено устанавливать клапаны огнезадерживающие с ТЗ и разрешено только с электроприводом. Так ли это?
По новым требованиям у каждого клапана должно быть дистанционное управление, ручное и автоматическое. Отсюда следует, что с тепловым замком клапан не проходит.
Цитата
2 Можно ли проложить фреоновую магистраль в одной шахте со стояками пожаротушения?
Вообще, с пожаркой ничего прокладывать совместно нельзя.
Мне кажется, для расчета потоков, нормального расчета нужно что-то тип ANSYS'а или StarCD. Очень проработанные программы, но в них очень непросто работать (по крайней мере в ансисе, чуток работал).
Не очень понимаю, в чем вопрос. Ведь так и должно быть. Влажность стала 95%, это же подверждается и ID-диаграммой. Я посмотрел, все нормально, кроме одного... не очень понимаю, что за точка с 63% влажности. Поддерживаю Kroudin
Цитата
Какой смысл имеет эта точка, для меня загадка.
А нельзя написать, какая температура у воздуха после рекуператора, после охладителя и какой расход воздуха, приточного? Но все равно все в порядке, законы физки действуют 8)
Добрый день,
Итак, проектируется приточно-вытяжная система с функцией воздушного отопления для торговых помещений. Торговые помещения (их несколько, от 1 до 15) будут обслуживаться одной системой.
Планируется поставить в каждом торговом помещении VAV-клапаны на приток и на вытяжку. Расход воздуха подобран для каждого помещения с учётом нагрузки на отопление.
Смотрим СНиП 41-01-2003 п. 7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается:
п. б). пределами одного помещения в общественных зданиях.
Вопрос, смогу ли я пройти с данным решением экспертизу.
Я думаю, что данная система очень себя оправдает при эксплуатации и сможет сберечь много денег за счёт уменьшения расходов тепла. Но вот этот пункт СНиПа меня очень тревожит.
Торговые помещения будут находится в одном пожарном отсеке, между ними будут гипсокартоновые перегородки. Продаваться в помещениях будут непродовольственные товары, а точнее, на 85% это будет различная одежда.
Прошу высказаться на тему экспертизы, на тему - а хорошо ли? Все за и против, спасибо.
Проектирую систему воздушного отопления торговых площадей. Предполагается рециркуляция вытяжного воздуха с догревом. Наружного воздуха будет минимальная санитарная норма, далее смешивается с рециркуляционным и потом догревается. После чего распределяется по помещениям.
В каждом помещении на вытяжке и притоке стоят VAV-клапаны.
Регулировании будет происходить по температурному датчику в помещении.
Вопросы следующие:
1. Кто-то так уже делал. Есть ли живые примеры таких систем. Чтобы посмотреть, "пощупать".
2. После монтажа нужны будут профессионалы автоматчики, наладчики, которые смогут это всё адекватно отрегулировать.
3. Есть ли полезные советы при проектировании таких систем, может какие подводные камни?