По опыту, громче всего щелкает силовое реле при использовании управления "включено/выключено". Клапаны подачи и дренажа щелкают гораздо тише. Я бы перевел увлажнители на плавное управление паропроизводительностью + покрутил бы настройки контроллера.
Лучше сначала выяснить, какой датчик подключен на вход Aux1 и разобраться с причиной аларма.
Вероятнее всего, в кондиционере установлен контроллер Millennium, нижний ряд разъемов, входы и выходы промаркированы. Далее - прозвонить тестером на клеммник и на датчик. Вообще, монтажники должны были ввести название аларма в контроллер :evil: . Мануал могу выслать, если надо.