Ну что вы всё усложняете... ТЗ... Проект...
Настоящий менеджер возьмёт 100 Вт с квадратного метра, откроет каталог, выберет моноблок на полученную мощность со встроенным гидромодулем и выставит счёт. Делов то
Сравнить можно только конкретные модели.
Взять 3 чиллера, посмотреть у каждого список опций, схему гидравлического контура.
Заявление, что все чиллеры одного из перечисленных производителей – плохие, а другого лучше всех скорее всего будет необоснованным.
Смотря что подразумевать под уровнем надёжности - процент заводского брака - это одно, "неубиваемость" системы (работа с неправильной заправкой, грязными теплообменниками, на грязных трассах, неправильно поставленными рефнетами, превышение допустимых лимитов по трассам.....) - это другое, можно придумать третье, четвёртое.
При условии, что система правильно спроектированные и смонтирована считаю, что уровень надёжности перечисленных систем одинаков.
human пишет:
Если поработали диверсанты, появится 3 и 6 раз
Плата конфигурируется под 126-й блок легко
А ну так то да... :)
Тогда только автор может пролить свет.
asatyl, хоть для приличия напишите марку основого блока, вспомогательного блока, на каком из них что горит и сколько раз моргает.
И тогда вам скажут точное название возникшей ошибки или ошибок.
И возможно даже причину их возникновения...
Сообщения пользователя
1 - 10 из 66
Начало | Пред. |
1234567
|
След. |
Конец
| Все