Столкнулся с проблемой неоткрытия ТРВ даже при полностью отпущеном регулировочном винте. Есть лишь маленькое дросселирование.
Подозреваю что разрушен терморегулирующий тракт, но как проверить не знаю. Тупо менять трв не хочется потому как ТРВ большой производительности, а соответственно и цены.
Помогите!!!
Спасибо за отклик на призыв о помощи.
ТРВ фирмы Данфос TDEBX 30TR 105 kW. Полностью скручивал головку (думал что забилось после замены четырех ходового клапана). но в нем нет фильтра и проходные отверстие большое, сам клапан вроде плавно ходит на пружине и в направляющих. По каталагам Данфоса так и не нашел точного чертежа устройства ТРВ. Урасновешивающая трубка полностью обмерзает когда я маслаю систему при ВД=15, а НД=2 тоесть когда он немного сифонит. Наверное всеже уравновешивающая трубка не забита?.
Вообщем без выпайки ТРВ из системы точно определить практически не возможно?
sdv1995 пишет:
Поскольку полностью обмерзает уравнивающий тракт, то по нему циркулирует хладагент в парожидкостной фазе, следовательно, разрушена система уплотнений между камерой циркулирующего хладагента и подмебранной полостью.
Думаю, это утверждение не справедливо , так как в этом бы случае хладогент в парожидкосной фазе пошел бы сразу на докипатель а затем в компрессор через уравнивающий тракт, а следовательно компрессору было бы от куда чермать фрион и дросселирования я бы практически не увидел.
П.С. Спасибо всем за советы они очень помогают мне. И если я оппелирую не примите это на счет плохого характера. Просто меня сей ТРВ достал.
Еще раз благодарен всем.