Уважаемый ss.23!
Видя ваши проблемы со столичным Remakом могу посоветовать обратиться к коллегам-конкурентам из другой столицы - Северной. С техническим директором Remak-SPb Владимиром Моисеевым общался уже не раз. Честно говоря я считаю его очень квалифицированным технарем. Все технические вопросы с оборудованием Remak в Санкт-Ленинграде, как правило решается через него. Меня он уже не раз выручал. Так что пообщаться с ним, наверное, будет интересно.
Уважаемые коллеги!
Прошу, подскажите мне.
Произошла такая ситуация водяные воздухонагреватели были подобраны на температуру теплоносителя 90-70. Смонтировали. И тут выяснилось. что 90-70 отпадает по умолчанию. По факту 70-40. Руководитель объяснил мне, что нужны специальные воздухонагреватели, рассчитанные именно на это перепад температур.
Я понимаю, что изменится теплоотдача воздухонагревателя, т. е. она упадет, т. к. снизится разность между средней температурой теплоносителя и воздуха. Объясните, пожалуйста, что изменяется, в данном случае, в конструкциии воздухонагревателя. Я понимаю, что возрастает поверхность теплообмена. А что именно в конструкции, кроме возможного увеличения числа рядов?