В принципе можно, только в местах подсоединения к оборудованию (наружные, внутренние блоки, BC контроллеры и т.д.) могут возникнуть проблемы с подсоединением. Т.к. чем больше диаметр трубы в ", тем эта труба будет больше "аналогичной" метрической.
1/4"(6,35)-6мм; 3/8"(9,52) - 9мм; 1/2"(12,7) - 12мм и т.д. А теперь подумай, нужно ли это?
[COLOR=blue]A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы! [/COLOR]
Ну если нет выбора, то в принципе конечно можно. Вот только, если накроется компрессор, то вся ответственность ляжет на инсталлятора. А так конечно нужно будет дозаправить систему из расчета 15-20г/м и хорошенько подумать о возврате масла назад в компрессор.
[COLOR=blue]A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы! [/COLOR]
Ик пульт штатный всмысле с внутренним блоком, а проводной взять как центральный. У Тошибы такое возможно, у Дайкина думаю тоже. Хотя у Тошибы думаю и без центрального можно обойтись.
[COLOR=blue]A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы! [/COLOR]
Фанкоилы обычно намного проще в плане автоматики, чем сплиты. И поэтому использование приемника и пульта ИК от сплита не целесообразно. Нужно что-то попроще.
[COLOR=blue]A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы! [/COLOR]
Все зависит от дренажной трубы, а точнее даже от дренажной магистрали. Тут важно все: длина в стене (+материал стены), длина на улице, материал трубы, какая существует возможность установки кабеля (снаружи или внутри), а так же электробезопасность при эксплуатации данного девайса.
Обычно у продавца (или производителя) есть свои наработки и соображения по этому поводу, т.ч. в инструкции по установке будет все прописано.