Всем добрый день!
Приобрел вакуумник Refco RL-8, 150л/мин, 15 микрон.
А реально он не вакуумирует ниже 120мbar, покупали через большое количество посредников и поменять-вернуть не получится, подскажите можно ли самостоятельно отремонтировать и в чем может быть проблема, или это для Refco нормально. сравнили с китайским, 70mbar и цена в 5 раз меньше :sor
Такая ситуация.
Смонтированный месяц назад Stulz DX на 73кВт, с ЭТРВ, 2 контура, на 407С фреоне.
Контур встает по высокому давлению, настройка на 25Bar.
Сегодня был монтажник, говорит надо добавлять баллон фреона.
Кто что думает, какие есть мнения?
нагнетание 7,5 атм - ошибки нет?
фреон 22? в Scrollлах есть клапан как защита для перепуска газа при превышении давления, но он сработать должен за 30 атм, а сам нагетательный клапан(принцип обратного) поломать не реально :sor
и какая высокая температура при 7,5 атм :|
нагнетательная труба на гайке или припаяна? проверьте, припой в трубу не попал
У меня в DENCO 16кВт примерно баллон(13,6), а вообще много зависит от труб(длинна, толщина), размера конденсатора и т. п.
а перед заправкой чем вакуумировали? и еще: на конденсаторе винт с максимальной скоростью крутит?
На кондиционере ДЕНКО на 407С фреоне, с воздушным вертикальным конденсатором на 50 кВат, нагнетательная труба припаяна снизу, ресивера нет. По жидкостной трубе, соответственно припаянной сверху, в ТРВ поступает парожидкостная смесь(в смотровом окне половина газа, половина жидкости),количество фреона в норме. Вопрос для всех:
связаны ли неустойчивая работа кондиционера и схема описанная выше?
а как они заключение сделали: тесты на кислотность, проверка давлений? они конкректно что-то нашли? фреон скачивали и взвесили? да и через три года...
у меня недели три назад монтаж прецезионника турки делали, так когда на улице давление до +28 поднялось, ессесно и давление нагнетания до 23бар подскочило, эт я понимаю: и перезаряд, и воздух пополам с водой( вакуумировал 5 минут детским вакуумником, и монтаж производил в дождь с ночным перерывом).
а те откуда и через три года определили "неправильную" заправку :evil: это надо доказывать, а за наговор -- отвечать!!!
с уважением, Константин.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 17
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все