Если позволяет запотолочное пространство я бы канальники влепил высоконапорные с решетками 600х600 - самое то для офиса. Решетки крути верти как хочешь, плюс не выдно и не слышно, плюс даже если чего залепят -не сломают. Правда только на холод, на тепло батареи :)
Нам в "наследство" достался чиллер Blue Box ZETA/HP/N2 182 с контролером Carel mp2
Документация на контролер отсутсвует, нет паролей на допуск к некоторым меню, которое к тому же на немецком языке. Думаю должны быть универсальные пароли иначе их придется подбирать из 99999 комбинаций а это уже нереально долго... :-(
Машина двухконтурная (по фреону), постоянно работает один контур, другой видимо заблокирован в пульте (аварий нет, в принудительном порядке все работает).
Если у кого есть инструкция на пульт (контролер) поделитесь пожалуйста или хотя бы подскажите, где такую достать (поиск в интернете результатов не принёс).
Данные прилагаются ниже:
Можно получить инструкцию пользователя на контроллер SIEMENS S7 200-тых серий с текстовым дисплеем TD 200 и сервис-мануал к нему?
Данный девайс устанавливается на чиллеры с воздушным конденсатором модели GACH.
Привет народ. Помогите плиз. Есть машина 30RB с 3 контурами (4+4+3 компрессоров, 700 кВт). На первом контуре работает только один компрессор, в остальных контурах все компрессоры. Аварий никаких не выдает. Курил мануал - не помогло.
Температура воды вх/вых 17/14
Давление выс/низ 17/9
Не... уставка 8. Еще есть 2 машины где работают все компрессоры при примерно тех же параметрах воды. Здесь действует ограничение на повышение загрузки (включение компрессоров), вот по какой причине не понятно.. На винтах на сколько я помню действует ограничение по температуре воды и фреона (интенсивность падения темп. воды - ограничение действует с 3,2 град., по фреону действует ограничение по переохлаждению). Что здесь на скролах происходит пока не "догнал".
Мануал курил, про описание ошибки в курсе...НО! Сейчас то ошибок нет, почему не запускает? Что дальше то? Кто нить в курсе вообще?
Карьер кстати и с чистым кондером может летом по высокому встать - на солнце. Чуть посветит и с 22 до 26 бар запросто. Такое ощущение, что проектировали их немного для других температур - или конденсатор без 5% запаса. Плюсом это сложно назвать - кому как, а вот уважения за это никакого.
Неа, очки набрасывал - все точно показывает. Тут контроллер по ошибке Р40 снижает производительность контура и должен через несколько минут повторить загрузку, но этого почему то не происходит... Разгрузка как раз происходит когда давление примерно 41 бар :)
С уважением
Сообщения пользователя
1 - 10 из 25
Начало | Пред. |
123
|
След. |
Конец
| Все