Да практически везде одно и то же (моя точка зрения на примерах тех учебных заведениях, в которых читаю лекции). Во многом развитие лабораторий зависит от тех, кто там работает, и конечно же и от финансирования.
Золотые студенты и преподаватели - трудоголики на одном интузиазме, используя "что бог подаст" с помоек никогда не создадут (о красоте и функциональности речи не идет), будь они трижды кулибины - современную лабораторию для нормального изучения, а не отчетного выполнения работ.
Зачастую методический материал и лабораторное оборудование заранее, до начала учебного года устарели, поскольку в педагоги молодые специалисты с опытом работы и знаниями новейших технологий не очень идут, а пенсионный состав не желает (да и не в состоянии в большинстве своем) совершенствоваться в новых технологиях, воспринимая даже изучение компьютера в примитивном объеме, но в обязательном порядке простейших фунций для заполнения документации - как навязывание дополнительных обязанностей без дополнительной оплаты (это я как зв.уч достоверно знаю). Действительно лабораторные работы превратились в "отработки положенных часов программы" а не в работы по изучению чего - либо, в ознакомительные визуальные лекции, когда из - за нехватки материалов лаборант выполняет 1 лабораторную работу для целого курса под диктовку и запись; зачастую лабораторные работы заменяют либо лекционным объяснением, либо поездкой (если таковое возможно) на профильную экскурсию, либо прибавляют к практике.
Внутренний режим по ГОСТ 12.1.005-88 - температура +18/20* (летом на 4* выше расчетнойне более 31* для Москвы), влажность 60% (летом 75%), скорость движения воздуха 0,2м/с (0,3-0,5), вредности - спирт; вентиляция вытяжная - общеобменная вентиляция из нижней и верхней зоны, приточная в рабочую зону (естественно с принудительной циркуляцией), требуется аварийная вентиляция. Расчет ведется из ассимиляции вредных выбросов (тепла, влаги ИЛИ спиртовых паров по наибольшему), и как всегда - по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. При отсутствии тамбур - шлюза - обеспечить отрицательный дисбаланс 100м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения.
(Е.А.Штокман АСВ 2001г. "Вентиляция. кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности")
Прошу, по-возможности, дать совет по решению такого вопроса:
Продукт 500 кг/ч (обжаренные котлетки диаметром 75мм, высотой18мм;с температурой на поверхности 170*, внутри 50*), выходящие из обжарочной машины, проходят через тоннель термодоводки (остывают) в спиральную морозильную установку (SVR-400/20.5 существует, установлена, новая, менять и реконструировать никто не собирается), но температура выходящего продукта из спиральной установки всего +10*(как в холодильнике), заказчик хочет, чтобы было
-18* (как в морозилке, дополнительно морозилку установливать не хочет), далее продукт поступает на упаковку, дальше - не интересно. Все данные получены от технологов и оформлены в ТЗ.
Так вот, решение вопроса я вижу в снижении температуры продукта до входа в морозильную установку - а именно охлаждение в термотоннеле доводки за счет подачи очищенного охлажденного воздуха с низкой скоростью и дельта по температуре получается около 30*, а вот куда девать воздух из тоннеля???, ведь сколько пришло, столько и должно уйти, использовать его обратно через фильтры в холодилку??? (Само помещение в расчет не принимается, т.к. климат +12*/70% поддерживается самостоятельно с учетом технологического оборудования).
Для Москвы -28*/+20* скорость ветра 4,5м/с, боковая 2-х стоечная с водяным нагревателем 95*/70* забор воздуха из помещения, ЗВВ-0.201 Климатвентмаш (80957863467 - с 1.12.2005 - 84957863467), 2*3500м3/ч, 12,15м/с, короб 2/600*410мм, 75дБа, вентилятор 2*0,55кВт. калорифер 2*21,88кВт. согласно программе подбора вышеуказанной компании,
или расчеты выложены на форуме АВОК-диалог специалистов-вентиляция и кондиционирование-воздушные завесы, здесь они почему-то не прикрепились.
1. Начать с ТЗ.
2. Если заказчик ХОЧЕТ вентилировать все помещения - просчитать воздушный баланс по всем помещениям, исходя из норм воздухообмена согласно СП 31-106-2002 "Проектирование инженерных систем одноквартирных жилых домов" - а именно при норме жилой площади более 20м2: либо 60м3/ч на человека. либо 3м3/час с 1м2 площади - выбирать Вам, не забывая санузлы и кухню, просчитать аэродинамику, в т.ч. и естественную (таковые расчеты в электронном виде выложены на форумах - этом или родственной тематики (например - Авок) в различных версиях - лучше воспользоваться поиском).
3. В 1 линию от руки на планах нанести воздуховоды, приняв приток в зоне окна, вытяжку в зоне дверного проема, набросать так сказать, но с указанием габаритов воздуховодов.
4. Подобрать приточно - вытяжное оборудование и запросить у Заказчика возможность разместить его ГДЕ???, запросить возможность подключения нагрузки калорифера, электрических нагрузок, не забыть про шумы от этого всего.
5. Ждать ответ от Заказчика. Найдет ли он место и возможность реализаций для своих желаний?
6. Оговорить оплату переделок проекта в связи с дизайнерскими изысками.
7. Руководствоваться только нормативной базой, "желания Заказчика" только под подпись на "гербовой бумаге".
Норматив выложу (если его уже там нет) на форум в раздел для технической литерутуры.
Добрый день, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста:
есть - магазинчик общей (торговый зал+административные и технические помещения+антресоль) площадью 115м2, место строительство г.Москва;
нужно - вентиляцию помещений, заказчик настаивает (естественно) - "дешевле", хочет только естественную вентиляцию из торгового зала и санузлов.
вопрос - (согласно МГСН 4.13-97 2 Предприятия розничной торговли - "В помещении магазинов, площадью менее 400м2, допускается применять только вытяжку с естественным побуждением, с количеством воздуха 1крат, или принять 60м3/ч на 1 посетителя на площади 5м2") возможно ли выполнить проект на основании вышеуказанного документа (нет - ли каких либо дополнительных норм, указаний и т.п., кроме вышеуказанного, о которых я могу не знать), пройдет (или должно пройти) ли таковое решение все согласующие инстанции (которые на все запросы тех.условий отвечают: "принесите проект - посмотрим"), или есть какие - то свои негласные требования?
Заранее спасибо.
Стопудова не выплатитли деньги, просто так свою зарплату никто инструментом не заберет, я такого мнения.....часто с этим сталкиваемся, мне кажется не выплатили парню деньги скока договаривались, он инструментом и добрал, сам так поступал, во времена монажного прошлого.....
Сообщения пользователя
1 - 10 из 17
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все