Добрый день всем!
Столкнулись с такой проблемой: Заказчик желает установить наружные блоки VRV/VRF системы на техэтаже, для чего было спроектировано и выполнено специально отведенное помещение, одна стена которого исполняет роль заборной шахты, выброс производиться в шахту над блоками. Блоков всего 10 , каждый производительностью по 28 кВт холода.
Помещение общим объемом 64 кубических метра.
По расчетам это должно как бы работать, но опираясь на субъективное мнение опыта - не будет. Вопрос в следующем: Существует ли какая либо методика расчета или нормы для того, что бы убедить/убедиться в возможности или невозможности установки наружных блоков в ограниченном пространстве.
kord пишет:
Рекомендую обраться к Вашему поставщику оборудования.
Для каждого типа блоков свои формулы (эмпирические).
Такая работа связана с большим объемом чертежной и расчетной части.
Не видя объекта я не берусь давать рекомендации
Я бы с превеликим удовольствием все утянул на кровлю и готов выполнить необходимую строительную часть, но как и чем убедить заказчика, что он зря потратил кучу денех на обустройство запроектированного помещения? Аргумент – так будет лучше, не приемлем, т.к. ни чем не подтвержден, а ведь есть еще институт который это проектировал и будет защищать свое решение, за него ведь деньги то уже уплачены.
Знаете, я не являюсь гражданином Непала, и если бы проектировал все с самого начала , думаю такой проблемы не сложилось, но есть уже проект и доводы «на пальцах» не приемлемы. 1563 крата – ну и замечательно, жарко не будет, как вам такой довод?:??
Размер помещения Д*Ш*В - 17000*2000*2100 – следовательно 10 блоков размером 900*900 размещаются без проблем со всеми необходимыми зазорами (из техкаталога Дайкин, Мицубиши, Хитачи: при установке в один ряд минимальное расстояний между блоками 10 мм, за блоком 300 мм, перед 500мм). Выхлоп вставляется сразу в отверстие в кровле, над которым выложена шахта 1700 мм высотой, в одной длиной стене 4 решетки для забора воздуха размером 3200*1500. Вот и получается , что по расчетам исходя из размера забора, выхлопа, давления вентилятора все это должно работать, но ведь не работает эта схема на самом деле, чему есть примеры и переделки за счет исполнителя. А вот переделывать в последствии нет никакого желания, даже за счет заказчика, почему и возник этот вопрос.
Заказчик хочет разместить в техпомещении. С условием этого выполнен проект. На предложение вынести на кровлю просят обоснование. Решили смонтировать по проекту и написать боооольшое письмо, что мы предупреждаем, а дальше будем посмотреть.
Всем здравствуйте!
Кто знает или уже столкнулся: LG канальник на 410 трижды перезапускаеться и замирает со стоном СН 33. Что это значит и как бороться???