Уже пять лет работаю с Итальянцами. Видили бы Вы их проекты. Красивые картинки и не более того :) Об аксонометриях на системы ОВиКВ, а так же ВиК речь не идет - их просто НЕТ!!!
Вот Вы говорите - 3d. А чаще всего приходится работать в голом АвтоКаде и минимум за месяц выпускать проект со всеми аксонометриями, спецификациями и записками. А заодно увязать трассировку с электриками, архитекторами, да еще и задания для них же подготовить. Так что все достаточно просто и очень даже возмозно. Нужны только компьютер, голова и руки (минимальный набор) :))
п. 9.20 ВНП 001-01 относится к помещениям, оборудованными установками автоматического пожаротушения (чаще всего газовыми). Т.к. газ, применяемый в УАГПТ тяжеле воздуха и давление создаваемое при срабатывании оборудования серьезное, то появилось даное требование. Установками оборудуются помещения согласно таб. 7 ВНП 001-01 (стр. 34) и НПБ 110-99.
Уважаемые коллегм, передомной поставлена задача следующего характера: разработать документацию стадии П (проект). Данных о составе проекта раздела ОВ в явном виде ни где не фигурируют :( Одна лишь зацепка СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
Отсюда вопрос: Кто знает состав документации на стадии П? Если есть ссылки или просто номера нормативов, то буду весьма благодарен.
Недавно закончил стадию П торгового центра высотой в 4 этажа с атриумами. Атриумы оборудуются по всему контуру дренчерной системой, для предотвращения попадания продуктов горения на вышележащие этажи. Дымоудаление расчитывается через клапан, работающий на этаже пожара. Площадь дымовой зоны не более 3000 м2. Площадь, обслуживаемая одним клапаном не более 1000 м2. Я ссылался на МДС 41.1-99, а вообще формулы они как были так и остались :)
В твоем случае дымоудаление обязательно на 1 этаже, т.к. помещение попадает под требование 8.2и СНиП 41-01-2003. На втором этаже систему дымоудаления делать не обязательно, т.к. есть ленточное остекление по периметру. Надо только в записке указать, что открывание фрамуг автоматическое дистанционное. Экспертиза может потребовать поверочный расчет пропускной способности открываемых окон. Влюбом случае это общие рекомендации по дымоудалению.
Я могу посоветовать только исходя из аналогичного опыта. Есть ремонтная зона со смотровой ямой. Приток в зону осуществляется рассредоточено. Вытяжка из двух зон с учетом вытяжки из смотровой ямы. Приток в смотровую яму отдельный от притока зоны, от той же самой приточной установки. Данная схема согласована в экспертизе
Или справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Пректирование предриятий общественного питания", т.к МГСН только для Москвы. А вообще если проект не московский, то сслылайся на СНиП 2.08.02-89, а расчеты делай согласно пособию.
Есть следующая ситуация: пришел к нам заказчик с просьбой спроектировать тир для пулевой стрельбы. Стельба ведется из пистолетов, дистанция 25м. Ясно, что на данные сооружения есть нормы проетирования, вот только найти я много не смог :cry: Единственное, что смог найти в интернете - это упоминание ВСН 46-86 "Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования". Если у кого есть данный документ или еще какие-либо документы по данной теме помогите, пожалуйста.
Я так думаю, что дымоудаление делать придется, причем с механическим побуждением. У меня была стоянка (гараж) на 3 машины, сверху еще два этажа мастерских. Заставили делать дымоудаление...
А на счет нормативной документации - так сейчас такой бардак твориться, что просто жуть!!! Все экспертизы пытаются найти возможность завернуть проект и доказать им что они не правы оч. тяжело