Приобрел сплит Samsung SH09ZP2D. Установили мне его монтажники из климатической фирмы. В процессе монтажа не выполнили вакуумацию трассы трубопроводов, просто открыли краны. Сплит холодил плохо, в комнате было 30, охлаждалось до 27. Я поругался с фирмой, их директором, в итоге приехал специалист, стравил фреон, вакуумировал всю систему в сборе, зарядил по весам новый фреон. Вроде всё по технологии, но сплит опять же, мне так кажется, холодит плохо. Собственно ничего не изменилось. Час работает - температура падает с 30 до 27. Температура эта отображается на встроенном в сплит термометре. Если измерить на полу под сплитом, куда он дует - будет градусов 24-25. Комната 16 кв.м. Сплит мощностью 2.6 кВт на охлаждение, должно по идее хватать на 26 кв.м. Правда западная сторона, много солнца после обеда, плюс угловая квартира на верхнем этаже. И двери нет в комнату, закрываю проем плотной шторой. На выходе сплита (в выходных жалюзях) температура 13 градусов. Спецы из фирмы говорят, что раз дельта 27-13=14 градусов - то это отлично, а холода в комнате нет. Вопрос, кто не прав? Либо я выбрал слабый сплит, либо он не правильно функционирует. 13 градусов на выходе это норма?
спасибо за ответ. А как с выходной температурой? 13 градусов достаточно или всё же сплит неправильно функционирует? И еще вопросик. Как только температура достигает порога, выставленного на пульте кондишн начинает выключаться/включаться, причем достаточно часто, через 3-5 минут. Это ему не вредно так часто включаться/выключаться? А если не достигает порога - то молотит не выключаясь. Опять же не сгорит ли он если будет 2-3 часа работать без выключения? Просьба знающих специалистов пояснить мне эти режимы работы.
Фирму к консультациям не привлекал, а кондишн выбрал сам, по неопытности, дествительно не учел "жаркую" квартиру. А по поводу отключений что лучше для сплита, работать часами не выключаясь или выключаться чере 3-5 минут?
Я тоже так думаю. Просто у обычных, не инверторных сплитов, температура выставленная на пульте, только лишь является пороговой для выключения компрессора. Компрессор то выключается, воздух на выходе сразу же перестаёт быть холодным, температура датчика через 1-2 минуты поднимается на 1 градус и "тупая" автоматика даёт команду сплиту на включение компрессора. Тут же идёт холодный воздух датчит "остывает" на 1 градус и выключает компрессор. Просто но тупо. Единственное ограничение, в мой сплит встроена схема не позволяющая пускать компрессор ранее чем через 3 минуты после его выключения, защита типа такая.
Сейчас, когда на улице стало прохладнее - стал справляться, до 24 градусов охлаждает за часик. Ну кондишн не работает весь день, скорее работает так - пару часов поработал - выключили.