To чика:
В нашем случае была противоположная ситуация. Мы отказались от непрофельных видов деятельности, в том числе и от отопления. А сосредоточили все усилия не вентиляции и кондиционировании. Как показал трехлетний опыт работы - решение было правильным. И рентабельность на отоплении намного ниже, чем на кондиционировании. За исключением котельных...
maxim b пишет:
Поставили в общей сложности шесть штук за прошлый сезон.
Из них 3 оказались бракованными изначально, 1 вышел из строя в течении месяца.
Примерно такая же ситуация с BALLU.
От дальнейшей работы с этими брендами отказались.
Установили BALLU более 80 штук, ни одного выхода из строя, по MIDEA сложно ответить, не знаю.
Sotnik-Montero III пишет:
Даичи-это уже одна большая проблема.
Не соглашусь. Проблемы возникают у всех, в том числе и у Даичи. Но в настоящий момент у них остается лучший сервис, техническая и рекламная политика.
С наилучшими...
В большинстве используемых видеопанелей устанавливаются сплиты с СРК.
В нашем случае мы воспользовались типовой приточно - вытяжной вентиляцией с датчиком температуры. С одной стороны стоят приточны,е с другой вытяжные вентиляторы. Технологические характеристики пластин не допускают их нагрев более 35 -40 градусов. В нашем регионе температура весь июль 30-35 градусов. Все работает в расчетном режиме. Могу сбросить ориентировочную смету на оборудование.
Уважаемый climalab!
Станок или станки.
Для линии необходимо, как минимум:
Система плазменной резки,
Сварочная и пуклевочная машина,
Спирали - навивной станок,
Станок для изготовления фасонных частей,
Лидер SPIRO - за минимальную линию 300 - 350 тысяч Евро. Турецкие дешевле.
Если брать оборудование б/у то необходимо рассчитывать на 150-200 тысяч Евро.
Вопрос один: срок окупаемости данного оборудования, есть ли у Вас рынок сбыта в объеме минимум 1500 -2000 кв.м. вентзаготовки ежемесячно. Если нет, то не стоит и голову себе морочить.
С уважением, Алексей.