Чистить и мыть остальные параметры специальная программа распечатает через комп, но на (овраге) можно и вручную списать с дисплея.Протокол отдать заказчику пусть репу чешет, но масло на кислотность я бы проверил обязательно, по протоколу решить менять фильтра или нет.
При пульсации давления в системе могёт быть вода, которая замерзает в капилярах паучка и периодически оттаивает жидкарь пробегает короткий путь через испаритель и кипит во всасе труба работает как испар. Отсюда и 3,5 и 23. Лечение фильтр осушитель. Большая вероятность что испар дырявый если его вырвало с места и он обмерзал.
Любое засорение внутри системы хладоносителя (фреона) снижает нагрузку на компрессор, одновременно увеличивает перегрев компрессора т.к. уменьшается охлаждение. Но если забит конденсатор то по любому надо мыть конденсатор с пристрастием.
Заходим в любую организацию торгующую техническими газами, и покупаем у них нужный вам баллон + редуктор к нему. Обязательно проследить, чтобы баллон был атестован и не просрочен. Переходники у них тоже обычно бывают. Там же и заправитесь.
Клапан открывается давлением конденсации. Еслч твоя сторона фреон, то пониженное давление конденсации не есть хорошо, теплую воду на выходе можно утилизировать особенно в коттеджах.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 31
Начало | Пред. |
1234
|
След. |
Конец
| Все