В учебники - учить мат часть.
ТРВ и иже с ними - динамика.
Каппилярка - статика.
Это в двух строчках.
Подробнее - читай сначала.
На каппилярке - переохлаждение становится практически статической величиной.
Можно-то оно можно.
Последствия такие: Во-первых увеличивается эквивалентная длина на всасывании (нагрузка на компрессор), во-вторых появляется дополнительный дроссель после испарителя (падение производительности), в-третьих увеличивается скорость газа на всасывании (заметно увеличивается шум).
По собственному опыту - на трассе 2,5 м диаметр всасывания занижен на ступень (сечение в 2 раза), блок отдает процентов 70 расчетной мощности. (правда для 22). Работает все это хозяйство четвертый год. Никаких гарантий я не давал с самого начала.
Для 410 - сдается мне, физика не меняется.
Датчик-то можно и сымитировать (резистор там, например), но во внешний блок придется добавить собственный РДК+блок оттайки. Это и будет другим кондиционером (один из вариантов) :D
Так шты прав LordN.
Как то так оно сложилось, что о том, что можно "продувать" я узнал только на четвертый год работы в этой сфере.
В первый раз - когда "великие мастера своего дела, обученные, с дипломом" продули (во всех смыслах) копланд на 40 кВт. Этак по-пацански, по-щедрому. Разборки тогда тянулись, пока кто-то из "великой бригады" не свалил на пенсию (в гос-конторе - потому так просто все обошлось).
Своих за это дело караю со всей строгостью.
Клиентов (нормальных) - загружаю, чтоб присматривали (не за моими - так хоть за конкурентскими, все одно большая часть возвращается).
Наверно поэтому на такую тему ни разу голова не болела. Чего и всем желаю.
У просто сплита (если правильно вопрос понят):
Питалово - к наружному.
Связь - 3 жилы + заземление.
Из извращенческих побуждений запитатся можно и от внутреннего (2 жилы связи - фаза и ноль), но только из этих самых побуждений.
Перво-наперво.
Кондиционеры обязаны уметь выдавать сигнал аварии (для сигнализации по второму пункту).
Должны управляться внешним сигналом (пуск/стоп) или хотя-бы иметь авторестарт.
Если этого нет - или их придется этому учить, или менять кондиционеры, или менять требования.
Далее.
1. Нормальный двухканальный таймер (есть соответствующие разработки и в Питере).
2. Логика включения обоих при повышении температуры более оправдана (хватит и термостата), про аварию - сложнее.
3. Коль это есть канальники с постоянным подмесом - решение на поверхности - ничего делать не надо, только датчик поставить на входе в кондиционер.
Азот должен стать атмосферой в трубе (дабы медь не окислялась и окалина в систему не сыпалась).
Для чего один конец трубы - в атмосферу, на другой через редуктор из баллона с азотом. Небольшой расход из редуктора выставляешь - и в путь. Избыточное давление в трубе быть должно, но оно не должно мешать паять. Немного тренировки - и все прекрасно. Мои монтажники привыкли за первый день.
Была такая тема у нас (в смысле эльдорада пыталась под свой :censored нас подписать)
Неинтересно.
Их задача отличается от моей в корне. И менять свои установки они не хотят.
По их запросам они могут сработанся только с "однодневками". И срабатываются.