коллеги какое естьмнение по проблеме? кондиционер chigo kfr 66 gw мощностью 7 квт, длина трассы около 6 метров. работа на тепло с самого старта давление подачи 10 кг растет доходит до20 кг - вобщем кондюк работает отлично. работа на холод давление подачи 4 кг всасывания 3 кг примерно ч/з 20-30 мин происходит обмерзание всей магистрали включая и вн.блок. трассу проверили заломов нет.
Думал что воздух в системе повышает давление подачи т.к. воздух скапливается в конденсаторе и не конденсируется. за совет спасибо попробуем авось получится. Пока-что думаем что неверно работает регулятор давления который стоит на выходе с конденсатора, обмерзание начинается как раз после него.