Добрый день. Необходимо посчитать дымоудаление.
Вопрос таков-есть гипермаркет на цокольном этаже здания площадью 6200м2. Методику расчета берем из старого СНиПа 2.04.05-91*, из приложения. Гипермаркет разбиваем на 2 части площадью по 3000м2 каждая. Далее эти части разбиваем на зоны по 1000м2 каждая. Формул для расчета две: G=676,8*Pf*y1,5*K и еще одна с кучей коэффициентов.
По первой формуле получается 50тыс кубов с лишним. Многовато.
Нет ли других формул для расчета дымоудаления? Или какой литературой пользоваться, ссылочки можно.
По какой формуле считать подпор воздуха в лестничной клетке Н2(в этой секции нет лифта) или хотя бы где взять пример. Желательно пример расчета, можно ссылки. Заранее спасибо.
Мне нужно прикинуть сколько воздуха ассимилируется в бассейне центр кондиционером и, исходя из этого подобрать кондиционеры-доводчики(если они требуются)
наружный воздух 30С, 50% охлаждается в ЦК до 12С, 99%, затем нагревается в калорифере
требуемые параметры внутр воздуха 28С, 55-60%
расход воздуха наружного 18000 м куб-прямоток
Общие теплоизбытки в бассейне 185кВт, общие влаговыделения 68,5 кг/ч
Где достать прогу( I-d диаграмму) которая смогла бы все это посчитать?
а может так прикините:-)
Возник вопрос, сколько брать м2 на 1 человека для супермаркетов. Мы в проекте заложили 8м2 на 1 человека (по АВОК вообще 12,5м2) , а по рекомендациям к СНиП 2.08.02-89"Общественные здания и сооружения" надо брать 2,5м2 на 1 человека. Тогда получаются космические воздухообмены. Существуют ли еще подобные нормы?
Ребзя,
кто поможет в решении вот такой вот задачки:
Рассчитать количество пара идущего на вторую ступень холодильной машины. To = 40°C-кипение, Tк = 35°C - конденсация, Δt = 10°C – перегрев. Сколько пара идет в змеевик, испаритель, пром. сосуд.
Есть система холодоснабжения:чиллер располагается на отм+12.300, высшая точка на отм+55.000
Потребный объем расширительных баков
V= Vс*k*dT/[1+(1+)/(1+Pn)]
Где Vс-объем системы, л
k -коэффициент объемного расширения
Pс-начальное избыточное давление в системе
при заправке, бар
Pп-предельное допустимое избыточное давление
в системе(давление настройки пред клапана),бар
dT-диапазон изменения температуры теплоносителя,С
Система «чиллер-фан-койлы»: Vс=12955л
Система «чиллер-кондиционеры»: Vс=17400л
Если система работает на холод, то для воды принимается диапазон температур от +7С (минимальная температура во время работы) до +30С (максимальная температура окружающего воздуха).
Вызывает вопрос dT-почему берется температура окр воздуха???Какой брать коэф k? =1,7 Pn=3бар. Бак нужен Flexcon CE. Где его лучше поставить?
Если есть другие формулы -просьба дать их пожалуйста