а еще можно выдать молодым "бойцам" по паре обрезков трубы и труборезу. Пущай учатся отрезать и зачищать на ощупь, вверх ногами и т.д. :D
Практика однако...
по 200 нарезанных "обручальных колечек" и в бой.
Так же учить и паять. Не на объекте же...
Тройники для дренажа тока в путь.
Гребенки для опресовки VRF систем, если не BC-контроллеров. Поставил гребенку вместо ВС-контроллера, закольцевал все трубы и под азот.
Любой современный сканер отсканирует, но как. Зайдите в магазин по продаже телевизоров. Минимум штук пять показывают на стенде один и тот же канал. И что, все по разному и с разными оттенками. Так же и сканеры. Их нужно калибровать (по цвету). Есть опыт, проще самому.
Совет такой, найдите (можно по справочной) организацию, которая оказывает услуги "pre-print", т.е. допечатной подготовки в полиграфии. Обычно у этих ребят и техника хорошая, и опыт есть, и нормальное отношение к фотоматериалам (зачастую они работатют с авторскими слайдами по 200-300$). Там отсканят пленку и посоветуют по бумаге.
вопрос по теме:
Есть цех пайки на 20 мест. Пайка припоем ПОС-40 (40% свинца). Согласно карте условий труда, ПДК по свинцу мг/м.куб. -- 0,01. Фактически -- 0,002.
Все места оборудованы совплимовскими отсосами на 150-200 куб. Приток технологи требуют подать в верхнюю зону. Прывышение вытяжки (месными отсосами) над притоком 10%.
Вопрос: Как делать общеобменку? Либо в случае, когда фактич.содержание вредностей в 5 раз ниже ПДК, можно обойтись только местными отсосами и притоком на компенсацию отсосов, без общеобмени?
Пивзавод. Камера хранения готовой продукции (пиво в стекле на поддонах).
Температура в камере нужна +5 -- +10°С. Пока поддоны довезут, бутылки уже мокрые от конденсата.
Вопросы:
1. Чем держать такую температуру?
2. Сколько подать свежего воздуха (людей практически нет). Камера большая, квадратов 40.
3. Чем держать влажность? (бутылки очень мокрые, этикетки просто сползают)
есть два цеха (посольное отделение и пресервное отделение).
В каждом работают люди. Как считать сан.норму на свежий воздух? Где посмотреть нормативы?
Цеха на берегу (не судовые).
нормально используются. Только конструкцию и автоматику этих приточек "затачивают" именно под осушение бассейнов. Мог бы выложить описание приточек с рекуператорами Okeanos от VBW. Там и описание конструкций и i-d диаграммы обработки воздуха этими приточками. Не знаю как выложить файл.